3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

Kablo çapı ilk hali ile yeterliyse kablo ısınması zaten başlı basina basina gevseklik anlamindadir. Kabloyu paralelleyerek bi noktada çapı buyuttunuz, dolayısi ile isinmayi azalttiniz ama bu nötr zayifligini gidermez.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kablo çapı ilk hali ile yeterliyse kablo ısınması zaten başlı basina basina gevseklik anlamindadir. Kabloyu paralelleyerek bi noktada çapı buyuttunuz, dolayısi ile isinmayi azalttiniz ama bu nötr zayifligini gidermez.
ben şu an hattın sıcaklığından değil de dengesizliğinden korkuyorum. L1 e bağlı cihazları tek tek kontrol ettim. üzerlerinden geçen akımları ölçtüm. L1: 51 amper çekmesi gerekirken, sistem çalışırken 26 A çekiyor. aynı şekil L2 kağıt üzerinde 66 amper çekiyor gözüküyor ama panoda 31 amper çekiyor. panonun beslediği aletlerin akımlarını tek tek toplayınca panodaki değerleri vermiyor.
 

Ekli dosyalar

  • KAZAN DAİRESİ PANOSU ÖLÇÜMLERİ (2) (1).pdf
    422.1 KB · Görüntüleme: 8
İkinci çekilen nötr hattı normal kullanılan kablo uzunluğunda mi mesafe olarak.
 
çok ilginç bu değerler çok çok ilginç .. şimdi cahil bir elektrikçi olsam böle bişi mümkün değil derdim..
orta halli olsam yine böle bişi mümkün değil derdim bu halimle de böle bişi mümkün değil derdim.
eğer mümkünse o zaman ben biraz daha çalışmam lazım...
hiç başıma gelmedi ne yalan söyliyim. kaydığını çok gördüm .. fazın biri toprağa değdiğinde yıldız noktasının 380 olduğunu gördüm. ama bunu hiç görmmedim. bilime vuruyorum bu değerler bilimin hiç bir kuralına yatmıyor. motorla alakası yok sistemin zaten motorda nötr yok başka nasıl bir alıcınız var monofaze 50 amper geçirecek acaba otoklaf rezizstans fırın ne bilim güçlü bir alıcı 10kw değerinde bişi .
şimdi monofaze alıcıda olsa bir fazın 50 amper fark etmesi gerekir .. motorlardada nötr yok ordan bize bişi gelmez . bilmiyorum kafam karıştı benim çoook..

motorlar hep trifaze değilmi bak onu atladım?
 
Son düzenleme:
Bir fazli motorların akımları aynen nötr den devam ediyor. Onda da sıkıntı yok. Arkadaş kitap gibi soru sormuş. Oturup yemekten sonra tabloya baktım uzun uzun, tablo bana baktı. Hiçbir yorum getiremedim.
 
ozaman harmonik üretecek non lineer yüklerde yok deyebiliriz . okadar 3. 5. harmoniğin çıkması mevzu değil acaba osiloskop bağlasakmıki.
Gerilim ölçümü yapmak lazım bence bir sürü noktadan. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
 