3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

Merhaba arkadaşlar. Bizim sitenin kazan dairesi panosunda nötrden ciddi bir akım geçiyor.
L1: 30.34 A
L2: 33.98 A
L3: 30.98 A
N: 53.98 A
Panonun kablosu 3x50+35 NA2XH idi. Isınma sorunu geçici olarak çözmek için nötr güçlendirmesi yaptık 35lik NA2XH ile. Sizce bu dengesizlik nereden kaynaklanıyor olabilir. Sistem neredeyse dengeli. Nötrden birkaç amper geçmesi lazım. Faz-Faz her yerde yaklaşık 391V. Faz-Nötr her yerde yaklaşık 226V. (tüm durumlar için tüm sigortaları kapatıp açarak ölçtüm ). Nötr-Toprak ise 4.5V.

Ayrıca her bir motorun kaç amper çektiğini tek tek ölçtüm. L1-L2 ve L3 fazlarındaki akımları tek tek topladım. Sonuçlar sistem açık ve çalışırkenki L1-L2-L3 değerlerinden çok farklı. Tüm sistem 1.6 MVA trafodan gelen busbar ile çalışıyor. aynı katta yine busbar çıkış kutusu var. kutudan 3x50+35 NA2XH ile panoya geliyor.

e.png


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.elektrikport.com/teknik...keninde-neden-gerilim-olusur/18551#ad-image-0

e.png
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şöyle de bir durum var. 4 kutuplu tmş var fotoğraflarda. Büyük ihtimal kaçak akım rölesi de var. Teorik olarak bu kadar saçma bir geometrik faz nötr dağılımında kaçak akım rölesinin de açması lazım. Çünkü bu değerlerle geometrik olarak 0 değerini ya da ona yakın bir değeri yakalamak mümkün değil. Ya da sistemde kaçak akım rölesi yok mu?
 
Şöyle bir ölçüm yapilirsa bir fikir verebilir belki. Butun sistem kapatilip sadece 1 faz üzerinde bulunan monofaze devrelere yol verilip nötr ve fazdan geçen akimlar karşılaştırır. Ayni olmasi gerekir. Her faz icin ayni olcum yapilirsa elle tutulur bir noktaya taşır gibi.
 
Şöyle bir ölçüm yapilirsa bir fikir verebilir belki. Butun sistem kapatilip sadece 1 faz üzerinde bulunan monofaze devrelere yol verilip nötr ve fazdan geçen akimlar karşılaştırır. Ayni olmasi gerekir. Her faz icin ayni olcum yapilirsa elle tutulur bir noktaya taşır gibi.
Onu da yapmış arkadaş. Tablo da var.
 
İkinci çekilen nötr hattı normal kullanılan kablo uzunluğunda mi mesafe olarak.
takriben. 1-2 metre belki fazlası vardır. yeni taktırdım zaten. ısınma sorununu şimdilik halledelim diye.
çok ilginç bu değerler çok çok ilginç .. şimdi cahil bir elektrikçi olsam böle bişi mümkün değil derdim..
orta halli olsam yine böle bişi mümkün değil derdim bu halimle de böle bişi mümkün değil derdim.
eğer mümkünse o zaman ben biraz daha çalışmam lazım...
hiç başıma gelmedi ne yalan söyliyim. kaydığını çok gördüm .. fazın biri toprağa değdiğinde yıldız noktasının 380 olduğunu gördüm. ama bunu hiç görmmedim. bilime vuruyorum bu değerler bilimin hiç bir kuralına yatmıyor. motorla alakası yok sistemin zaten motorda nötr yok başka nasıl bir alıcınız var monofaze 50 amper geçirecek acaba otoklaf rezizstans fırın ne bilim güçlü bir alıcı 10kw değerinde bişi .
şimdi monofaze alıcıda olsa bir fazın 50 amper fark etmesi gerekir .. motorlardada nötr yok ordan bize bişi gelmez . bilmiyorum kafam karıştı benim çoook..

motorlar hep trifaze değilmi bak onu atladım?
motorların hepsi monofaze. farklı farklı fazlardan besleniyor sistem. şu an r s t dengeli 30 amper çekiyorlar. motorların hepsinde frekans konvertörü var. monofaze beslenip trifaze çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. 23 yaşındayım bende. hiç tecrubem yok her şeyi ölçtüm bütün teorileri düşündüm bana da mantıksız geldi. önümüzdeki hafta harmonik testi yaptıracağım ama harmonik olduğunu zannetmiyorum. çünkü bütün motorları kapatıp farklı farklı kombinasyonlarla sistemi denedim. l1-l2-l3 aynı anda aktif olduğu bütün denemelerimde sapıtmalar oldu. hepsini not ettim zaten
Şöyle de bir durum var. 4 kutuplu tmş var fotoğraflarda. Büyük ihtimal kaçak akım rölesi de var. Teorik olarak bu kadar saçma bir geometrik faz nötr dağılımında kaçak akım rölesinin de açması lazım. Çünkü bu değerlerle geometrik olarak 0 değerini ya da ona yakın bir değeri yakalamak mümkün değil. Ya da sistemde kaçak akım rölesi yok mu?
pensampermetre ile tmş kablosunu ölçtüm. 0 amperi gördüm. açmaması normal. sistem hem nötr üzerinden hem de fazlar üzerinden geri dönüşler alıyor bir şekilde gibi
 
Son düzenleme:
takriben. 1-2 metre belki fazlası vardır. yeni taktırdım zaten. ısınma sorununu şimdilik halledelim diye.

motorların hepsi monofaze. farklı farklı fazlardan besleniyor sistem. şu an r s t dengeli 30 amper çekiyorlar. motorların hepsinde frekans konvertörü var. monofaze beslenip trifaze çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. 23 yaşındayım bende. hiç tecrubem yok her şeyi ölçtüm bütün teorileri düşündüm bana da mantıksız geldi. önümüzdeki hafta harmonik testi yaptıracağım ama harmonik olduğunu zannetmiyorum. çünkü bütün motorları kapatıp farklı farklı kombinasyonlarla sistemi denedim. l1-l2-l3 aynı anda aktif olduğu bütün denemelerimde sapıtmalar oldu. hepsini not ettim zaten

pensampermetre ile tmş kablosunu ölçtüm. 0 amperi gördüm. açmaması normal. sistem hem nötr üzerinden hem de fazlar üzerinden geri dönüşler alıyor bir şekilde gibi
Başka bir ölçü aleti ile de bu değerleri teyit etmen iyi olur. Harmonik var yok o bir konu ama senin verdiğin değerleri mantıkla izah etmenin mümkünati yok. Saçma bir fikir olarak true rms olmazsa iyi olur. Çok merak ediyorum o zaman ne çıkar sonuçlar.
 
Son düzenleme:
Başka bir ölçü aleti ile de bu değerleri teyit etmen iyi olur. Harmonik var yok o bir konu ama senin verdiğin değerleri mantıkla izah etmenin mümkünati yok.
3 adet ölçü aleti kullandım akımları ölçerken. gerilimleri pano göstergesinden bakarak yazdım. ama bunun öncesinden gösterge doğru mu diye problar ile fazların gerilimlerini ölçtüm. göstergede hata bulamadım. dediğin gibi harmonik olabilir. yakın zamanda harmonik testi yaptırtacağım zaten ancak burada farklı bir şey var. nötr bir yerde toprağa boşalıyor olabilir mi acaba. böylece devre bir yerden tamamlanıyordur. ama tmş nin açılması lazım bu durumda kjdsfhglsdkgfkd. kafayı yemek üzereyim iki haftadır
 

Forum istatistikleri

Konular
129,201
Mesajlar
924,197
Kullanıcılar
451,560
Son üye
mertcan5657

Yeni konular

Geri
Üst