arkaplan
Profesyonel Üye
- Katılım
- 26 Şub 2011
- Mesajlar
- 9,498
- Puanları
- 2,956
Merhaba arkadaşlar. Bizim sitenin kazan dairesi panosunda nötrden ciddi bir akım geçiyor.
L1: 30.34 A
L2: 33.98 A
L3: 30.98 A
N: 53.98 A
Panonun kablosu 3x50+35 NA2XH idi. Isınma sorunu geçici olarak çözmek için nötr güçlendirmesi yaptık 35lik NA2XH ile. Sizce bu dengesizlik nereden kaynaklanıyor olabilir. Sistem neredeyse dengeli. Nötrden birkaç amper geçmesi lazım. Faz-Faz her yerde yaklaşık 391V. Faz-Nötr her yerde yaklaşık 226V. (tüm durumlar için tüm sigortaları kapatıp açarak ölçtüm ). Nötr-Toprak ise 4.5V.
Ayrıca her bir motorun kaç amper çektiğini tek tek ölçtüm. L1-L2 ve L3 fazlarındaki akımları tek tek topladım. Sonuçlar sistem açık ve çalışırkenki L1-L2-L3 değerlerinden çok farklı. Tüm sistem 1.6 MVA trafodan gelen busbar ile çalışıyor. aynı katta yine busbar çıkış kutusu var. kutudan 3x50+35 NA2XH ile panoya geliyor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.elektrikport.com/teknik...keninde-neden-gerilim-olusur/18551#ad-image-0
Son düzenleme: