3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.elektrikport.com/teknik...keninde-neden-gerilim-olusur/18551#ad-image-0

 
Son düzenleme:
Şöyle de bir durum var. 4 kutuplu tmş var fotoğraflarda. Büyük ihtimal kaçak akım rölesi de var. Teorik olarak bu kadar saçma bir geometrik faz nötr dağılımında kaçak akım rölesinin de açması lazım. Çünkü bu değerlerle geometrik olarak 0 değerini ya da ona yakın bir değeri yakalamak mümkün değil. Ya da sistemde kaçak akım rölesi yok mu?
 
Şöyle bir ölçüm yapilirsa bir fikir verebilir belki. Butun sistem kapatilip sadece 1 faz üzerinde bulunan monofaze devrelere yol verilip nötr ve fazdan geçen akimlar karşılaştırır. Ayni olmasi gerekir. Her faz icin ayni olcum yapilirsa elle tutulur bir noktaya taşır gibi.
 
Onu da yapmış arkadaş. Tablo da var.
 
İkinci çekilen nötr hattı normal kullanılan kablo uzunluğunda mi mesafe olarak.
takriben. 1-2 metre belki fazlası vardır. yeni taktırdım zaten. ısınma sorununu şimdilik halledelim diye.
motorların hepsi monofaze. farklı farklı fazlardan besleniyor sistem. şu an r s t dengeli 30 amper çekiyorlar. motorların hepsinde frekans konvertörü var. monofaze beslenip trifaze çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. 23 yaşındayım bende. hiç tecrubem yok her şeyi ölçtüm bütün teorileri düşündüm bana da mantıksız geldi. önümüzdeki hafta harmonik testi yaptıracağım ama harmonik olduğunu zannetmiyorum. çünkü bütün motorları kapatıp farklı farklı kombinasyonlarla sistemi denedim. l1-l2-l3 aynı anda aktif olduğu bütün denemelerimde sapıtmalar oldu. hepsini not ettim zaten
pensampermetre ile tmş kablosunu ölçtüm. 0 amperi gördüm. açmaması normal. sistem hem nötr üzerinden hem de fazlar üzerinden geri dönüşler alıyor bir şekilde gibi
 
Son düzenleme:
Başka bir ölçü aleti ile de bu değerleri teyit etmen iyi olur. Harmonik var yok o bir konu ama senin verdiğin değerleri mantıkla izah etmenin mümkünati yok. Saçma bir fikir olarak true rms olmazsa iyi olur. Çok merak ediyorum o zaman ne çıkar sonuçlar.
 
Son düzenleme:
Başka bir ölçü aleti ile de bu değerleri teyit etmen iyi olur. Harmonik var yok o bir konu ama senin verdiğin değerleri mantıkla izah etmenin mümkünati yok.
3 adet ölçü aleti kullandım akımları ölçerken. gerilimleri pano göstergesinden bakarak yazdım. ama bunun öncesinden gösterge doğru mu diye problar ile fazların gerilimlerini ölçtüm. göstergede hata bulamadım. dediğin gibi harmonik olabilir. yakın zamanda harmonik testi yaptırtacağım zaten ancak burada farklı bir şey var. nötr bir yerde toprağa boşalıyor olabilir mi acaba. böylece devre bir yerden tamamlanıyordur. ama tmş nin açılması lazım bu durumda kjdsfhglsdkgfkd. kafayı yemek üzereyim iki haftadır
 