3 Faz Dengeli Sistemde Nötrden Akım Geçmesi

her şey kapalıydı, telefon flashı ile ölçüm yaptım. belki panodaki analizö/göstege çekmiş olabilir o gücü. çünkü pano kontrol devresi L1 fazı ile çalışıyor.

Şalter bağlantısı ters olmalı.

2022-06-08 14.48.25.png
 
şu an orada değilim ama yarın ya da öbürgün ölçüm yapacağım gittiğimde. hem pano içini hem de panonun kendi nötrlerini yazarım.

ayrıca faz açılarını nasıl öğrenebilirim en uygun şekilde? yoksa yine enerji analizörü mü kiralamalıyım 2bin liraya.
Faz açıları ile bir işiniz yok. Enerji analizorü akım bilesenlerini ve harmonik bozunumu görmek için lazım. Forumda olmayan hırçın bir abimizin paylaşımı.
 

Ekli dosyalar

  • HARMONİK_ÖLÇÜM_RAPORU.doc
    133.5 KB · Görüntüleme: 25
Faz açıları ile bir işiniz yok. Enerji analizorü akım bilesenlerini ve harmonik bozunumu görmek için lazım. Forumda olmayan hırçın bir abimizin paylaşımı.
hocam peki konudan bağımsız olarak soruyorum:
1)Harmonik akımları faturayı şişirirler mi? sonuçta devreden istemediğimi yüksek frekanslarda fazladan akımlar geçiyor.
2)Kazan dairesindeki harmonikler busbardan trafoya kadar bütün sistemi ne kadar bozar? (pano sayacında okunan güç 25kw civarıydı. ana busbar 2500amperlik busbar)
 
Son düzenleme:
hocam peki konudan bağımsız olarak soruyorum:
1)Harmonik akımları faturayı şişirirler mi? sonuçta devreden istemediğimi yüksek frekanslarda fazladan akımlar geçiyor.
2)Kazan dairesindeki harmonikler busbardan trafoya kadar bütün sistemi ne kadar bozar? (pano sayacında okunan güç 25kw civarıydı. ana busbar 2500amperlik busbar)
işte o konu karışık . ama hiç bunun fatura yönüyle ilgilenmedik. 2500 amplik bus bara bişi yapmaz ısıtmaz yakmaz ama harmonik oldumu tüm tesisi tüm trafoyu bozar. öle panodan saonrasında olayım öncesinde olmayayım diye bişi yok . neticede akım panodan gelmiyor trafodan geliyor . biz işin sistemin adam gibi çalışması kablolarda ısınma olmaması nötr hatında çok akım oluşmaması tarafından bakıyoruz . kompanzasyonun sağlıklı çalışması bakımından bakıyoruz . güçte bir değişiklik olmaz bu nedenle sayaç extradan bişi yazmaz kanatindeyim . sorun akımın yada gerilimin dalga formunun korunması şimdi sinüs bir gerilimden çektiğin akım dalga formunun da sinüs olması beklenir . .. kare dalga yada başka değişik dalga türüne büründümü sıkıntı işte . gerilim harmoniğide sinüs tepelerinde çökmeye yol açar ..
senin sorunun tamam harmonikte harmonik olmasınaa ama aklımın almadığı bu kadar çok olabilirmi?
hakkaten adamda nötrü 22 kw tta 148 amper ölçmüş. demkki olabiliyormuş.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst