bugün başıma bir iş geldi yardımcı olurmu bilmem anlatıgım bilmem ama anlatacağım 3 faz bir komprsör bağladım 3 faz gidiyor fakat komprsör çalışmıyor bakıyorum kontrol kalemei ile fazlar var hepsinde fakan ana beslemede sigortanın içine deil kabloyu sigortanın dışına sıkmışım seninkide öyle birşey olmasın??
faz toprak nötr arasını bir ölç istersen
Hepinize yardımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gevşekliği sevmemiş bizimki. Motorun bağlantısını gevşek yapmışlar. MKŞ ye bakıyorum, Kontaktöre bakıyorum. Ölçüyorum, Biçiyorum derken en son bi motor bağlantısına bakayım kabloları birde ben sıkayım dedim. Motor klemensi tam sıkılmamış kablolar neredeyse birbirine yapışmış. Neyse sıkı ve sağlam bir bağlantı yaptım. Sorun çözüldü.