3 FAZ MOTOR ÇALIŞMIYOR VE TERMİK ATTIRMIYOR.

Muhtemelen kumanda devresinde gevşeklik vardır yada termik bozuktur
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bugün başıma bir iş geldi yardımcı olurmu bilmem anlatıgım bilmem ama anlatacağım 3 faz bir komprsör bağladım 3 faz gidiyor fakat komprsör çalışmıyor bakıyorum kontrol kalemei ile fazlar var hepsinde fakan ana beslemede sigortanın içine deil kabloyu sigortanın dışına sıkmışım seninkide öyle birşey olmasın??
faz toprak nötr arasını bir ölç istersen
 
Hepinize yardımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gevşekliği sevmemiş bizimki. Motorun bağlantısını gevşek yapmışlar. MKŞ ye bakıyorum, Kontaktöre bakıyorum. Ölçüyorum, Biçiyorum derken en son bi motor bağlantısına bakayım kabloları birde ben sıkayım dedim. Motor klemensi tam sıkılmamış kablolar neredeyse birbirine yapışmış. Neyse sıkı ve sağlam bir bağlantı yaptım. Sorun çözüldü.
 