3 FAZ MOTOR ÇALIŞMIYOR VE TERMİK ATTIRMIYOR.

Muhtemelen kumanda devresinde gevşeklik vardır yada termik bozuktur
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bugün başıma bir iş geldi yardımcı olurmu bilmem anlatıgım bilmem ama anlatacağım 3 faz bir komprsör bağladım 3 faz gidiyor fakat komprsör çalışmıyor bakıyorum kontrol kalemei ile fazlar var hepsinde fakan ana beslemede sigortanın içine deil kabloyu sigortanın dışına sıkmışım seninkide öyle birşey olmasın??
faz toprak nötr arasını bir ölç istersen
 
Hepinize yardımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gevşekliği sevmemiş bizimki. Motorun bağlantısını gevşek yapmışlar. MKŞ ye bakıyorum, Kontaktöre bakıyorum. Ölçüyorum, Biçiyorum derken en son bi motor bağlantısına bakayım kabloları birde ben sıkayım dedim. Motor klemensi tam sıkılmamış kablolar neredeyse birbirine yapışmış. Neyse sıkı ve sağlam bir bağlantı yaptım. Sorun çözüldü.
 