Merhaba,
0,15 kw üçgen bağlı bir motor 3 faz gelmesine rağmen dönmüyor fakat elle ilk hareketi verince normal dönmeye çalışmaya başlıyor. Sorun ne olabilir?
Öok özel baglantı/sarım değilse, 0.15 kw motor yıldız baglantıdır. Etikjet degerlerine baktınızmı, burayada eklermisiniz. Yol verme sisteminiz, nedir.?
Motor etiketindeki bağlantı şekline dikkat edin. Klemensdeki bağlantı doğruysa ya bir faz eksik yada klemenste temas etmeyen bağlantı var veya bobinlerde sorun var...
Motora bağlı sürücü veya motor besleme karti varsa kaynaklanabilir ve bide rulmanlar bozulmuş sa kalkış yapmaya bilir benim kompresör motoru da iki defa aynı sıkıntıyı yapmıştı birisinden rulamda sorun çıktı bir keresinde kompresör anna kartından sorun çıktı senin motordan da ayni sorun olabilir
Merhaba,
0,15 kw üçgen bağlı bir motor 3 faz gelmesine rağmen dönmüyor fakat elle ilk hareketi verince normal dönmeye çalışmaya başlıyor. Sorun ne olabilir?
anlattığınız durum motor iki faz a kalınca gerçekleşir bu iki faz a kalma olayı Sigorta dan bir ayağın geçirmemesi kontaktör veya şalterin kontaklarından birinin geçirmemesi veya motora giden kablonun birinin kopuk olması veya motor klemenslerinden geçirmemesi ve en sonda motor bobinlerinden birinin çalışmması şeklinde olabilir hepsinin kontrol edilmesi lazım