Alıntı sahibi: atim üzerinde Bugün 01:45:05
sayın Mkocak_86
2 panoyu besleyen hatta T fazı direk olarak kısa devreye girmiş ve T fazıyla nötr aynı olmuştur.bu 2 panoda fazlar arası gerilim 380 V u ölçü aletiyle bu nedenle görüyorsun.motorlarda normal çalışabilir.motorla trafo arası mesafe uzunsa ve uygun değerde sigortayla korunmamışsa bu durum devam ader.diğer panoda ise dirençli bir kısa devre söz konusu olduğundan nötr noktası kaymış durumda olup,faz toprak voltajını 54 V,340 V olarak görüyorsunuz.
iyi çalışmalar
____________________________________________________________________________________________________
Alıntı sahibi: tmos üzerinde Bugün 02:49:23
Sanırım her üç panodaki motorlarınız da yıldız-üçgen bağlı olarak çalışıyor? "Kontrol kaleminin göstermediği faz toprak arası 54 volt" demişsiniz. Belki de nötrü toprağa gömülmüş panodaki T fazı kumanda devresini de çalıştırmaktadır? Nötrü topraklanmış olan panoya(motora) mutlaka ayrı bir nötr hattı çekmenizi öneririm, sorunun bu şekilde çözümleneceğini tahmin ediyorum. Konu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.