- Katılım
- 8 Mar 2007
- Mesajlar
- 3,573
- Puanları
- 106
(Şehir dışında olduğum için konuyu yeni gördüm.)
1.) Üç faz arası 380V gösterirken motorlar iki fazla çalışamaz mantık olarak.
2.) Pano kablo giriş çıkışlarını iyi kontrol et. Kablo, pano deliklerinden panoya basarak izolesi kesilip toprağa kaçak yapıyordur. Bir şekilde kaçak giderilmiş nötr hattı çekilirken.
3.) Kontaktörler bu durumda ya 54V ile ya da 340V ile çalışmış. Kontaktör markası ve modeli ne?
4.) Sonuç olarak blacktooth'un da dediği gibi Nötrsüz panoda yıldız noktası kaymış.
Mkocak_86 ' Alıntı:...topraklama nötr gibi kullanılan panoda aynı 3 faz arası 380 volt gösteriyor ...
Mkocak_86 ' Alıntı:..galiba O.G. hattında dün bi sorun vardı fazın biri yoktu ... O.G. sigortaları ölçtüm sağlamdı... galiba motorlar dün 2 fazla çalıştı ... büyük bi ihtimalde dün t fazında toprakla temas vardı bugün kesildi...
1.) Üç faz arası 380V gösterirken motorlar iki fazla çalışamaz mantık olarak.
2.) Pano kablo giriş çıkışlarını iyi kontrol et. Kablo, pano deliklerinden panoya basarak izolesi kesilip toprağa kaçak yapıyordur. Bir şekilde kaçak giderilmiş nötr hattı çekilirken.
Mkocak_86 ' Alıntı:...toprak faz aralarında kontrolkaleminin göstermediği faz toprak arası 54volt diğerleri toprak faz arası 340 volt ...
3.) Kontaktörler bu durumda ya 54V ile ya da 340V ile çalışmış. Kontaktör markası ve modeli ne?
4.) Sonuç olarak blacktooth'un da dediği gibi Nötrsüz panoda yıldız noktası kaymış.