merhaba arkadaslar
benim cozumum
oncelikle dagitim panosundaki 3 faz ciksiinin olculerek kontrol edilmesi ,yani sorunlu kuyuya giden 3 fazin sigorta cikislarindan olculmesi ,ihtimal sigortalardan T fazinin atik olmasi. eger tum sigortalar yerinde ise ve 3 fazda kendi aralarindan 380 V olculuyorsa , kuyuya gelen 3 fazin ayni sekilde olculmesi , eger kuyuya gelen fazlardan T fazi sorunlu ise kablonun iki ucundanda sokulerek meger ilen kontrol edilmesi bizi arizanin sebebini bulmamiza yardimci olacak diye dusunuyorum. kontrol kaleminin yaniltabilecegini dusunuyorum. yukarida arkadslarimin tavsiye ettigi gibi fazlarin dagilimini olcmek,faz koruyucu rele kullanmak,topraklanmanin iyi yailmasi uyarilarina katiliyorum.
iyi calismalar.