İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
tesla kardeşim iskenderun demir çelik fabrikasındayım kurulu gücü 800 MW üretci firma dediğin gibi trafo değil demir üretiyoruz arkadaşlar sadece trafo değil Gaz izoleleli sitemlede sorunlarada yardımcı olmaya çalışırım 380-154 ve 34,5 kV GIS merkezimiz mevcut.....
Saygılar.........
tesla kardeşim tarfolarda her test bir elemanın testini yapar ben ratıo testi ile nüvenin testini apamam ama ratıo testinde çıkn sonuçta ki % hata yüksek olur nüvede sorun varsa kesin sonucu Mıknatıslanma akımı ve sizin dediğiniz gibi ikaz akımı testiile aparız. yani şunu açık ve net bir şekilde diyebilirim mıknatıslanma akımı veya ikaz akımı testinde sadece ve sadece nüvenin testi yapılır.....
büyük trafolarda a fazı ile b fazı her zaman aynı çıkmayabilir. hata olarak algılanmamalı çünkü trafo boşta çalışıyor yani denge hali yok. aynı çıkması istenir fakat çok az farklı da çıkıyorsa paniğe kapılmaya gerek yok.
yanlış anlaşılmak istemem mesela 100 kVA Yzn 11 bir trafoda yapılan ölçümlerde akımlar a= 1.5A b= 0,9 A c= 1,4 A çıkabilir ki çıkıyor. yani tam tamına aynı olmayabilir. yükünüz zaten tek fazlı ise dengeli değişdir zaten.