3 fazlı asenkron motoru yıldız bağladığımızda kör nokta nasıl oluşuyor

Katılım
1 Şub 2010
Mesajlar
12
Puanları
1
yıldız bağlı asenkron motorda kör nokta nasıl oluşur herhangi bir fazla yıldız köprüsü arasına lamba bağladığımız zaman lamba çalışıyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İster trafolarda isterse asenkron motorlarda yıldız noktasında O oluşur.Bu durum Fazlar arsasında 120 derece fark olması ile ilintilidir.Herhangi bir noktanın (yükün)eşit açılarla ve eşit güçle çekilmesi halinde nokta(yük) hareket etmez.Ancak bir şekilde açısal eşitlik yahut güçlerde farklılık olursa O noktası kayar.
Örneklersek nötrden normalde akım geçmez.Ancak fazlarda dengesiz akım geçişi olursa nötr noktası kayacağından buna bağlı akım geçişi kaçınılmazdır.
Sizin uygulamanızda bir fazla nötr noktası arasına alıcı bağlandığında lâmbanın yandığını belitmişsiniz.Bu uygulama sanayide genellikle fren devresi için kullanılır.
Yükünüzü arttırp azaltarak gözlemlerseniz alıcı üzerdeki gerilimin de 220v tan farklı değerlere ulaştığını gözlemleyebilirisiniz
Daha teknik bilgilere Sayın FAHRİ YETİŞ'in foruma eklediği nötr koparsa başlıklı dosyadaki verilerden ulaşabilirsiniz
 