3 fazlı bir motor nasıl 1 faz ile çalışır

Katılım
21 Haz 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
43
arkadaşlar ilk önce herkese meraba.bir camiye kat kaloriferi döşendi ama camide 3 faz yok sistem 1 fazdan çalıyor.herşey iyi güzel ama gelen devir daim pompaları 3 fazlı. çok güçlü değiller ama ama işte 3 fazlı.bunları kondansatör ile bide anlatan arkadaşlar herkesin anlıyacağı bir dilde yani kolay anlatabilirmi.saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kondansatörle:) Fazı (r) ucuna ver nötürle birlikte kondansatörün bir ucu (s) kondansatörün diğer ucu (t) fazlar arası 380 değilde 220 v olacaktır çalıiıyor ama gücü azalıyor devir düşüyor...
 
arkadaşlar ilk önce herkese meraba.bir camiye kat kaloriferi döşendi ama camide 3 faz yok sistem 1 fazdan çalıyor.herşey iyi güzel ama gelen devir daim pompaları 3 fazlı. çok güçlü değiller ama ama işte 3 fazlı.bunları kondansatör ile bide anlatan arkadaşlar herkesin anlıyacağı bir dilde yani kolay anlatabilirmi.saygılarımla

sn.kemolaila_23

pompa büyük ihtimalle yıldız bağlıdır yıldız köprüsünü sökün üçgen yapın ve pompa üzerinde kondansatör değeri yazıyodur o değerde kondansatör alın ve üçgene cevirdiğiniz bağlantının uvw şeklinde iken uv arasına bağlayın ve fazı u nörtü de w verin pompa ters dönerse ya fişi ters çevirin yada klemens kutusundan faz ile nört yerini değiştirin siteyi iyi araştırırsanız motor için kondansatör değerleri var ama tahmini 10uf/400v gibi bir şeydir
 
Son düzenleme:
Arkadaşım devir daim pompaları yeni geldiğine göre onları değiştirmeniz sorun olmaz kanaatindeyim.Kondansatörle kullanmaya kalkmanızı tavsiye etmem.Sebebi ise şu
sadece nasıl çalışıyor diye denemek için siemens simoreg sürücülerin içindeki trifaze fan motorunu (ki bunun gücü en fazla 0.55 kw olsun.) kondansatörle çalıştırmayı denedim.Evet monofaze olarak kondansatörle çalıştırdım ama güçte çok düşme oluyor.Fanı elle durdurmak mümkün oluyor.Bu yüzden madem yeni sistem kuracaksanız monofaze motor kullanmanız daha evladır.
Yok illa bağlıyacağım diyorsan forumda bu konuda bağlantı şeması ve kullanacağın kondansatör listesi mevcut.
İşte linki de burda:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/elektrik-motorlari/21495-380v-motoru-220v-calistirmak.html
 
bütün emeği geçen arkadaşlara tşk ler.özellikle korkmaz beye çok güzel anlatmış.saygılarımla
 
süürücü kullanmayıda düşün!380 volt yerine 220 volt verirsin güçde düşmez.artık sürücüler eskisi kadar pahalı değil.
 
220 V GİRİŞLİ İNVERTER KULLAN
 
son 3 kişi aynı şeyi önermiş =)
 
arkadaşlar ilk önce herkese meraba.bir camiye kat kaloriferi döşendi ama camide 3 faz yok sistem 1 fazdan çalıyor.herşey iyi güzel ama gelen devir daim pompaları 3 fazlı. çok güçlü değiller ama ama işte 3 fazlı.bunları kondansatör ile bide anlatan arkadaşlar herkesin anlıyacağı bir dilde yani kolay anlatabilirmi.saygılarımla

Sn. Akadaşım devir daim motorları öyle büyük şeyler değiller o yüzden bence kondansator bağlantısıyla motrun devrini ve gücünü düşürme. Devrin düşmesi debinin düşmesi demektir. Bu da ısıtmada verim düşüklüğü demektir. Ya motorun 220 V olanını edin yada arkadaşların dediği gibi inverter takarak bu işi hallet. Bence inverter tak yeni motordan daha ucuzdur yeni devir daim motoru şu an minimum 400 TL civarı 150-200 TLye inverterle bu işi halledersin vede motorun gücünü düşürmeden; hem motoru hemde sistemi kurtarırsın. Kolay gelsin. ;)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,832
Mesajlar
920,848
Kullanıcılar
450,924
Son üye
ayhankarmn

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst