3 fazlı dalgıç pompa uçları panoda nereye bağlanmalı?

said63k

Üye
Katılım
15 Nis 2010
Mesajlar
66
Puanları
1
IMG_0105.JPG Merhaba arkadaşlar;
Elimde 2 tane (biri eski biri yeni) dalgıç pompa var.Bunların yıldız-üçgen panolarını kendim dizdim.Ancak çözemediğim bir konu var.
Yeni pompanın motor giriş ve çıkış uçları U-V-W-Z-X-Y diye isimlendirilmemiş.Ancak panoda yazılı.
Yeni pompanın motor giriş ve çıkıç uçları şöyle;
Motor girişi;
Siyah (giriş siyah GS olsun), mavi (giriş mavi GM olsun) ve kahverengi (giriş kahverengi GK olsun).
Motor çıkışı;
Siyah (çıkış siyah ÇS olsun), mavi (çıkış mavi ÇM olsun) ve kahverengi (çıkış kahverengi ÇK olsun)

ölçü aletini buzzer konumuna aldığımda şu uçlar direnç gösteriyor;
GS-ÇM
GM-ÇK
GK-ÇS

Eski motordaki buzzer ile ölçülen uçlar ise şunlar;
GS-ÇS
GM-ÇM
GK-ÇK

Panodaki harf klemensleri de fotoğraftaki gibi.Şimdi bu uçları panoda yazan U-V-W-Z-X-Y klemenslerin hangisine bağlayacam?Yani motordaki bu 6 ucu hangi harflere bağlayacam?
 
Son düzenleme:
YENİ MOTOR İÇİN
GS - U
GM - V
GK - W
ÇM - Y
ÇK - Z
ÇS - X GİBİ GÖZÜKÜYOR.
 
Eski motor için nasıl acaba?
Bir de bunun mantığı nasıl oluyor açıklarsanız sevinirim.
 
Eski motor için nasıl acaba?
Bir de bunun mantığı nasıl oluyor açıklarsanız sevinirim.
öncelikle yıldız üçgen güç devresi çalışma mantığını bilmeniz gerekiyor. ana kontaktör r-s-t uçları u -v-w uçlarına üçgen kontaktörü uçlarıda z-x-y uçlarına bağlanacak.yıldız kontaktörü üst uçlar köprülü çıkış uçlarıda üçgen kontaktörü çıkışlarına. buradaki püf nokta üçgen kontaktörünün çıkış uçlarının r-r s-s t-t şeklinde bağlantı yapılmasıdır.bunuda kabloları rengi rengine bağlarsanız sorunu çözersiniz.slm
 
öncelikle yıldız üçgen güç devresi çalışma mantığını bilmeniz gerekiyor. ana kontaktör r-s-t uçları u -v-w uçlarına üçgen kontaktörü uçlarıda z-x-y uçlarına bağlanacak.yıldız kontaktörü üst uçlar köprülü çıkış uçlarıda üçgen kontaktörü çıkışlarına. buradaki püf nokta üçgen kontaktörünün çıkış uçlarının r-r s-s t-t şeklinde bağlantı yapılmasıdır.bunuda kabloları rengi rengine bağlarsanız sorunu çözersiniz.slm

Yani bu dediğiniz eski pompa için mi geçerli?
Eski pompa için;
GS-U
GM-V
GK-W
ÇS-Z
ÇM-X
ÇK-Y

Böylemi olacak?Ayrıca Yeni pompa için metinata arkadaşın yazdığı doğrumu?
 
Merhabalar..
Domak marka ucgen 380/yildiz 660 v. 18,5 kW bir dalgıç pompayi 3 fazlı bir jeneratör de panosu olmadan direk çalıştıracağım. Pompaya bagli 2 adet Kahve+Mavi+Sari kablo uçları var. Bağlantılarını nasıl yapabilirim.
 
Sarı kablo, topraklama, dıgerleri faz ucudur. Generatör gücünüzün motor gücünüzü karsılayacagını düşünüyorum. Pompa cıkışında bir vana olmalı.Önce vanayı kısın,ya tam kapayın veya az açık bırakın. Tam devrini aldıktan sonra, vanayaı yavaş yavaş açın, bu arada da generatör üzerındekı ampermetrelerden akımı kontrol edın.
 
2 adet kablo demiştim ya. Toplamda 6 uç. Sariları topraklama olarak alıyorum. Diğer kablo uçlarını faz olarak AYRİ AYRİ jenerator otomatlarina bağlıyorum. Doğru mudur.
Sarı kablo, topraklama, dıgerleri faz ucudur. Generatör gücünüzün motor gücünüzü karsılayacagını düşünüyorum. Pompa cıkışında bir vana olmalı.Önce vanayı kısın,ya tam kapayın veya az açık bırakın. Tam devrini aldıktan sonra, vanayaı yavaş yavaş açın, bu arada da generatör üzerındekı ampermetrelerden akımı kontrol edın.
 
Son düzenleme:
gW9BWZ.jpg


Elimde trifaze bir dalgic pompa var ve bunu mono sekilde calistirmak istiyorum kumanda panosu resimde mevcut fakat kablolari (gri kahve ve siyah) nereye ve nasil baglamaliyim yardimci olursaniz sevinirim
 
gW9BWZ.jpg


Elimde trifaze bir dalgic pompa var ve bunu mono sekilde calistirmak istiyorum kumanda panosu resimde mevcut fakat kablolari (gri kahve ve siyah) nereye ve nasil baglamaliyim yardimci olursaniz sevinirim

Dalgıç pomplarda motor ve pompa kısmı güç olarak eşdeğer değerlerdedir. siz 3 faz motoru tekfaz olarak çalıştırısanız gücünü değiştirdiğinizden dolayı motor sıkıntıya girer.
 