3 fazlı dalgıç pompa

Seelsoul

Üye
Katılım
26 Eki 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
37
merhaba arkadaşlar elimde 3 fazla çalışan 1.5 kw lik dalgıç pompa var fakat bu pompanın kablosunda nötr harici 3 kablo aynı renk bağlantısını yaptıgım vakit motorun dönme istikameti dogru ise başka bir şeye dikkat etmem gerekirmi.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
aynı renk üç kabloyu bağla ters dönerse fazların yerini değiştir. başka bir şeye gerek yok. tabiiki kontaktör ve termik f.k.rolesi kullan.birde nötr dediğin kabloyu nötre değil topraklamaya bağla. slm. kolay gelsin.
 
aynı renk üç kabloyu bağla ters dönerse fazların yerini değiştir. başka bir şeye gerek yok. tabiiki kontaktör ve termik f.k.rolesi kullan.birde nötr dediğin kabloyu nötre değil topraklamaya bağla. slm. kolay gelsin.

çok teşekkür ederim vermiş oldugun bilgi için eğer topraklama yok ise nötre bağlarsam problem olurmu acaba
 
Kendinize ait trafonuz var ve TN topraklama kullanıyorsanız nötr hattına bağlamanız gerekir.
Şebekeden enerji alıyorsanız nötr hattına bağlamayın.Topraklama kazığı çakın.
 