Sayın Elektrik25,
Öncelikle sayaçlar OG'demi bağlı AG'demi?OG de bağlı ise sabit gurubu doğru seçmeniz gerekecektir.Sistem boşta iken bağlıyacağınız kondansatör trafo kayıplarını karşılayacak şekilde olmalıdır.(Bu drumda sabit gurup reaktif güç kontrol rölesine gele akım trafolarından önce olmalıdır.)Ne fazla ne eksik.Eğer sayaçlar AG'de ise ve kendinize ait trafonuz var ise sabit gurubu reaktif güç kontrol rölesine gelen akım trafolarından önce bağlayınız.
AG müşterisi iseniz kondansötör kademeleri büyük geldiği için röle devreye almıyordur.
Kademeleri küçültmenizde fayda vardır.5 Kademede kullandığınız kondansatör değerlerini 12 kademeye yayın.
Sistemden çekilen akımları ölçün dengesizlik durumunda da röle devreye kademe almaz.
Kolay gelsin.
Öncelikle sayaçlar OG'demi bağlı AG'demi?OG de bağlı ise sabit gurubu doğru seçmeniz gerekecektir.Sistem boşta iken bağlıyacağınız kondansatör trafo kayıplarını karşılayacak şekilde olmalıdır.(Bu drumda sabit gurup reaktif güç kontrol rölesine gele akım trafolarından önce olmalıdır.)Ne fazla ne eksik.Eğer sayaçlar AG'de ise ve kendinize ait trafonuz var ise sabit gurubu reaktif güç kontrol rölesine gelen akım trafolarından önce bağlayınız.