bilgisi olanlardan rica ediyorum; 0,22 Kw bir motorun kaç amper çektiğini nasıl hesaplarız ve çıkan sonuca göre kontaktör, termik, otomat seçimini nasıl yaparız detaylı bir şekilde formülüyle ve malzeme seçiminde dikkat edilecek hususları anlayabileceğim mantıklı bir şekilde anlatabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler herkese.
 
formulünü bilmem ama pensmetren varsa
çalıştırarak amperini ölçüp ona göre kontaktör termik bağlaya bilirsin
 
sn.mekatroniker54,
Aradığınız bilgiler tablo halinde aşağıda verilmiştir.
iyi çalışmalar
 
p= 1.73xVxIxcosfi

220=1.73x380xIx 0.8 (belirtmediğin için 0.8 aldım)

220=525xI

I= 0,418

tecrübe ile sabittir kaç kw ise yaklaşık 2 katı akım çekecektir.
 
p= 1.73xVxIxcosfi

220=1.73x380xIx 0.8 (belirtmediğin için 0.8 aldım)

220=525xI

I= 0,418

tecrübe ile sabittir kaç kw ise yaklaşık 2 katı akım çekecektir.

aslında arkadaş basitçe açıklamış. 400V şebekede motor gücünün iki katı alacaksın akım değerini. 690V şebekede ise birer bir alacaksın..
11kw isw 20-22A hesapla gitsin ...
ürün seçimi ise firmaların şalt fiyat listelerinden bulursun.
 
sn.mekatroniker54,
0,22 kW motorun etiketinde yazan gücü,milden alınan mekanik güçtür.Sn. bakun'un bulduğı değeri,motorun verimine(yaklaşık 0,63) böldüğümüzde şebekeden çekilen akımı bulmuş oluruz.(0,66 A)Bulunan bu akım değerine göre yukarıda verilen tabloya göre teçhizatın seçimi yapılır.