3 Fazlı Motorlarda Akım Hesabı

Katılım
14 Ağu 2011
Mesajlar
42
Puanları
1
Yaş
35
bilgisi olanlardan rica ediyorum; 0,22 Kw bir motorun kaç amper çektiğini nasıl hesaplarız ve çıkan sonuca göre kontaktör, termik, otomat seçimini nasıl yaparız detaylı bir şekilde formülüyle ve malzeme seçiminde dikkat edilecek hususları anlayabileceğim mantıklı bir şekilde anlatabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler herkese.
 
bence bunları bilmiyorsan konuya çok uzaksın ; hiç birine dokunma daha iyi olur :)
 
formulünü bilmem ama pensmetren varsa
çalıştırarak amperini ölçüp ona göre kontaktör termik bağlaya bilirsin
 
sn.mekatroniker54,
Aradığınız bilgiler tablo halinde aşağıda verilmiştir.
iyi çalışmalar
 
p= 1.73xVxIxcosfi

220=1.73x380xIx 0.8 (belirtmediğin için 0.8 aldım)

220=525xI

I= 0,418

tecrübe ile sabittir kaç kw ise yaklaşık 2 katı akım çekecektir.
 
p= 1.73xVxIxcosfi

220=1.73x380xIx 0.8 (belirtmediğin için 0.8 aldım)

220=525xI

I= 0,418

tecrübe ile sabittir kaç kw ise yaklaşık 2 katı akım çekecektir.

aslında arkadaş basitçe açıklamış. 400V şebekede motor gücünün iki katı alacaksın akım değerini. 690V şebekede ise birer bir alacaksın..
11kw isw 20-22A hesapla gitsin ...
ürün seçimi ise firmaların şalt fiyat listelerinden bulursun.
 
sn.mekatroniker54,
0,22 kW motorun etiketinde yazan gücü,milden alınan mekanik güçtür.Sn. bakun'un bulduğı değeri,motorun verimine(yaklaşık 0,63) böldüğümüzde şebekeden çekilen akımı bulmuş oluruz.(0,66 A)Bulunan bu akım değerine göre yukarıda verilen tabloya göre teçhizatın seçimi yapılır.
iyi çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,848
Mesajlar
930,732
Kullanıcılar
452,703
Son üye
seta1

Yeni konular

Geri
Üst