3 fazlı su pompası bazen durduk yere faz hatası veriyor,bende fazların yerini değiştirirsem çalışmaya başlıyor
Sorun şu ki ,10 tane su pompası var belli bir alan içerisinde ve bir kaç ayda bir bazıları ya da sadece bir tanesi faz hatası veriyor,yani hepsi birden vermiyor faz hatasını,bunun sebebi ne olabilir?
yok ya gerçekten öyle,bizde anlamadık,kapı kilitli zaten,her binanın ayrı pompası var,daha öncede bir kaç kez oldu,bizde anlamadık,hatta bu sabah yine oldu yine faz yerlerini değiştirdim
Pompa motorlarınız büyük mü? Yani kw olarak. Benzer durum benim de başıma geldi. 5.5Kw'lık kompresör motorunu çalıştırdığım da ilk startı aldığında bazen faz koruma devreyi kesiyordu. Sorunu tam ben de anlamadım ancak daha sonraki denemelerde düzelmişti.
sizin ana hat , ( direk bağlantnızın öncesi ) başka 3 faz enerji alan var mı ?
sonrası ? pompa motoru hattı . başka 3 faz enerji alan var mı ?
varsa var olanla iletişim kurup durum anlama .
sedaşa başvurup direkten veya ana hat ? işlem yapıldı mı ? diye soruşturmak
Faz sırası roleniz aynı anda, gerilim düşüklüğünü kontrolden tipden ise, ilk devreye girme esnasında gerilim düşüklüğünü olabilir. Faz değişikliğini, role üzerinden mi, motora ait güç devresi üzerinden mi yapıyorsun.
sizin ana hat , ( direk bağlantnızın öncesi ) başka 3 faz enerji alan var mı ?
sonrası ? pompa motoru hattı . başka 3 faz enerji alan var mı ?
varsa var olanla iletişim kurup durum anlama .
sedaşa başvurup direkten veya ana hat ? işlem yapıldı mı ? diye soruşturmak
Faz sırası roleniz aynı anda, gerilim düşüklüğünü kontrolden tipden ise, ilk devreye girme esnasında gerilim düşüklüğünü olabilir. Faz değişikliğini, role üzerinden mi, motora ait güç devresi üzerinden mi yapıyorsun.
O zaman motor ters döner ve dediğim gibi faz sırası rölesi de ikaz vermektedir. Faz sırası ve gerilim düşüklüğünü anı röle içinde konbtrol ettiğinden, siz gerlimi düşüklüğü olarakda algılamış olabilirsiniz. Rölenin marka modelini verebilirmisin.