Konu ile ilgili görüşlerini belirten arkadaşlarımıza teşekkürler..
1-) O.G. den ölçümlerde sayacın nominal geriliminin 57,7 V /100 V. veya 110 V. olmasının sayaç çarpanına etkisi yoktur. Gerilim trafo oranı sayaç çarpanını doğrudan etkiler.
2-) Faz - Faz gerilim trafolarının veya faz-toprak gerilim trafolarının kullanılmasınında sayaç çarpanına etkisi yoktur. Gerilim trafo oranı sayaç çarpanını doğrudan etkiler.
3-) O.G. gerilimi 31.500 V. bir şebekeden beslenen tesisin enerji ölçümünde 30000/100 V. veya 33000/100 V. gerilim trafosu kullanılmasının teknik olarak sakıncası bulunmamaktadır.(Doğru olan 31500/100 V. gerilim trafosu kullanılmasıdır.) Sayaç çarpanı hesabına girecek gerilim , Gerilim trafolarının dönüştürme oranıdır.Şebeke geriliminin 31,5/33/34,5 kV. olması çarpanı etkilemez.
4-)Gerilim trafoları primer gerilimleri özel talep olmadıkça TEDAŞ'ın Dağıtım Sistemi Gerilimleri göz önüne alınarak 15/15.8/30/31.5/33/34.5/36 kV. olarak standartlaştırılmıştır.Bunun dışında 3.3/6.3/10.5 kV. gerilim kademelerine görede Gerilim Trafo imalatları bulunmaktadır.
5-)Enerji ölçümüne esas Gerilim trafolarının sekonderleri faz-faz 100 V. faz-toprak 57.7 V. olarak normlandırılmıştır. Sekonder gerilimi 100-220 V. olan Ger.trafolarının 100 V. çıkışı ölçü için 220 Volt çıkışı koruma sistemleri için kullanılmaktadır.
6-) Sayaç etiket değeri .. /5 A. 5(20) A. 5 (6) A. ...../100 V. 3X57,7/100 V. ifade edilen sayaçların çarpanları; devresinde kullanılan akım ve gerilim trafo oranlarının çarpımıdır.
7-) Tedaş veya Dağıtım şirketi istisnai de olsa kullanılan Akım ve Gerilim trafo oranına göre sayacın proğramlanmasını isteyebilir.Bu durumda sayacın hesaplanandan çok farklı çarpanının olması muhtemeldir.Az da olsa görülür. Sayacı proğramlayan üretici Firma bu durumu vereceği bir kimlik belgesi ile belgelendirir.
Saygılar..