160 amper invertor kaynak makinası 26.4 voltla çalışıyor kaç watt 12 v 220 volt invertor ile çalıştırabilirmiyim birde 1 amper kaç watt değerindedir teşekkürler


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
p=u*ı dersek p=26.4*160=4224 W yapar.(220 v kaynakla çalıştırırken ı=p/220=4224/220=19,2 A yapar)
siz 12v ile besleyeceksiniz o vakit yine aynı formülden ı=p/u olur ı=4224/12=352,08 A olur ki buda pek uygulanası bir iş değil.

1 amper kaç watt diye bişe olmaz.formülden açıkça görebilirsin.12 volt uyguluyorsan 1 amper 12 waat olur 24volt uyguluyorsan 24waat olur.
 
arkadaşlar üç fazlı bir motorun çektiği akımı bulmak için ; p=UxIxCosQx1.73 tür. bu förmülden akımı(I) çekip bir fazın çektiği akım değerini bulmuş olursunuz. Yani
3000=380xIx1.73x0,8
I=3000/380x1,73x0,8
I=5.70 A dir
Kullanmanız gereken iletkeni bu değere göre saptarsınız. Herkese kolay gelsin
 