Bu kontaktörün T 1 ile T2 ucunda kısa devre görünüyor bu kontaktörün kolay kolay bozulacağını sanmıyorum ama başka ne gibi bir sorunu olabilir ustalarım birde size danışayım
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ince kablolar bağlı gözüküyor, emin olmak için onları da sökmen gerekiyor, faz koruma veya pano lambalarına gidiyorsa onlarda da kısa devre gösterebilir
Bende şaşırdım hocam portal vinçteki besleme tmş sinden çıkısından sonraki ilk kontaktör bu , makaralı akım kutusunun su almasından dolayı kısa devre olmuş sudan süphelendim , vinç besleme kablosunda iki kabloda kısa devre vardı takip ettim enerji kablosunu söktüm kablo sağlam çıktı, tmş e baktım oda sağlam sonra tmş in çıkısında bu kontaktör baglı kontaktörün kontrolünden sonra iki giriş uçunda kısa devre var ama çıkışında yok
Bende şaşırdım hocam portal vinçteki besleme tmş sinden çıkısından sonraki ilk kontaktör bu , makaralı akım kutusunun su almasından dolayı kısa devre olmuş sudan süphelendim , vinç besleme kablosunda iki kabloda kısa devre vardı takip ettim enerji kablosunu söktüm kablo sağlam çıktı, tmş e baktım oda sağlam sonra tmş in çıkısında bu kontaktör baglı kontaktörün kontrolünden sonra iki giriş uçunda kısa devre var ama çıkışında
ince kablolar bağlı gözüküyor, emin olmak için onları da sökmen gerekiyor, faz koruma veya pano lambalarına gidiyorsa onlarda da kısa devre gösterebilir