Bu kontaktörün T 1 ile T2 ucunda kısa devre görünüyor bu kontaktörün kolay kolay bozulacağını sanmıyorum ama başka ne gibi bir sorunu olabilir ustalarım birde size danışayım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3500 motorlu fabrikalarda 30 yıl çalıştım.
İlk defa böyle bir belirti ile karşılaşıyorum.
Kontaktörü değiştirip ameliyata alın,baka-
lım ne çıkacak.
 
ince kablolar bağlı gözüküyor, emin olmak için onları da sökmen gerekiyor, faz koruma veya pano lambalarına gidiyorsa onlarda da kısa devre gösterebilir
 
3500 motorlu fabrikalarda 30 yıl çalıştım.
İlk defa böyle bir belirti ile karşılaşıyorum.
Kontaktörü değiştirip ameliyata alın,baka-
lım ne çıkacak.
Bende şaşırdım hocam portal vinçteki besleme tmş sinden çıkısından sonraki ilk kontaktör bu , makaralı akım kutusunun su almasından dolayı kısa devre olmuş sudan süphelendim , vinç besleme kablosunda iki kabloda kısa devre vardı takip ettim enerji kablosunu söktüm kablo sağlam çıktı, tmş e baktım oda sağlam sonra tmş in çıkısında bu kontaktör baglı kontaktörün kontrolünden sonra iki giriş uçunda kısa devre var ama çıkışında yok
3500 motorlu fabrikalarda 30 yıl çalıştım.
İlk defa böyle bir belirti ile karşılaşıyorum.
Kontaktörü değiştirip ameliyata alın,baka-
lım ne çıkacak.
Bende şaşırdım hocam portal vinçteki besleme tmş sinden çıkısından sonraki ilk kontaktör bu , makaralı akım kutusunun su almasından dolayı kısa devre olmuş sudan süphelendim , vinç besleme kablosunda iki kabloda kısa devre vardı takip ettim enerji kablosunu söktüm kablo sağlam çıktı, tmş e baktım oda sağlam sonra tmş in çıkısında bu kontaktör baglı kontaktörün kontrolünden sonra iki giriş uçunda kısa devre var ama çıkışında
fotoyu dikkate alırsak ayırmadığınız gözüküyor. en iyisi kontaktor üzerindeki T1-T2 klemeslerine bağlı kabloları söküp ölçüm alın.
Foto sökülmedemen önce çekildi hocam
ince kablolar bağlı gözüküyor, emin olmak için onları da sökmen gerekiyor, faz koruma veya pano lambalarına gidiyorsa onlarda da kısa devre gösterebilir
Foto sökülmeden önce çekildi hocam
 