selamun aleyküm arkadaşlar.300 kwlık bir pano 20 adet motoru çalıştıracaktır.
motorların toplam gücü 280 kw tır.bu sistem için kaç kvar kondansatör gerektiğinin hesabı nasıl yapılır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sayın ahmet 55 arkadaşım toplam gücü ve motor güçlerini yazmışsınız ama bu sistemin ihtiyacı olan kondanstör gücünü,kademe sayısını ve gücünü hesaplayacağınız zaman en sağlılkı yöntem kullandığımız röle analizatör özelliğine sahipse eğer roleye kademe falan bağlamadan roleyi şemasına göre bağlayıp akım trafosu değerlerini girdikten sonra farklı zaman aralıklarında (işletmenin yük değişimine göre bu aralığı siz tayin dedeceksiniz) çekilen reaktif güü görüp ona göre karar vermelisiniz yani bu işi tasarlarken kağıt kalemle klasik hesaptan ziyade yerinde analizatörle yapmak en sağlam ve garantilisidir. tabiki bu arada sistemse trafo vardır mutlaka onunda ihtiyacı olan sabit kondanstörü göz önünde bulundurmalısınız. kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim
Sayın Genç arkadaşın verdiği değerler doğrudur, Motorların toplam gücü 280 Kw olduğu bir işletmede ortalama Cosfi 0,8 baz alınırsa, İstenilen cosfi ye ulaşması için yani 0,9999 ulaşması için gerekli kondansatör gücü 207 KVAr
olmalıdır.
Ama işletmedeki motorların bir veya üç fazlı olması bu durumu değiştirebilir. Çünkü bir fazlı motorlar için ayrı bir hesaplama çizelgesi kullanılır.