Sayın Genç arkadaşın verdiği değerler doğrudur, Motorların toplam gücü 280 Kw olduğu bir işletmede ortalama Cosfi 0,8 baz alınırsa, İstenilen cosfi ye ulaşması için yani 0,9999 ulaşması için gerekli kondansatör gücü 207 KVAr
olmalıdır.
Ama işletmedeki motorların bir veya üç fazlı olması bu durumu değiştirebilir. Çünkü bir fazlı motorlar için ayrı bir hesaplama çizelgesi kullanılır.