300 mA 30 mA Kaçak Akım Dairede nasıl olmalıdır ?

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
9,331
Puanları
2,956
Merhaba

Kaçak akım . ( monofaze )
Selektif tip ürünler var .
S tipi kaçak akım koruma şalterleri Anma kaçak akım değerinde 130 ms ile 500 ms arasında açma yapacak şekilde üretilirler
Gecikmesiz kaçak akım koruma şalterlerinde ise bu değer maksimum 100 ms dir.
Bir durumda
Seleklif tip 300mA kaçak akım atmayacak 30mA kaçak akım atacaktır
Normal tip ise 300mA ve 30mA kaçak akımlar iki birden atar .

300mA bina sayaç panosunda yanına otomat siğorta ( her daire için )
30mA daire içindeki siğorta panosuna ( her daire için )
konur .

kaçak akım röleleri alınırken selektif olup olmadığı hususu dikkate alınmadığı için testler genel olarak bu yönde yapılıyor.
K.A.K.Ş. testinde eğer selektivite yok ise faz ile nötrü birbirine değdirerek yapılan testler aslında doğru değil.
Bunun sonucunda yaşadığınız sorun ortaya çıkar ve hem 300 mA hem de 30 mA açma yapacaktır.
Bunun gibi bir durumda faz ile toprak arasına 10 W değerinde bir ampül bağlayarak yapacağınız test daha sağlıklı olacaktır.
Tabi ki bir de K.A.K.Ş. üzerinde bulunan test butonu ile de kontrol yapabilirsiniz.

Not : ( monofaza tesisat ) eski yönetmelik
yeni yönetmelik trifaze ( monofaze kaldırıldı ) faz dağılımı 3 faz sayaç ve tesisat trifaze

Daire siğortaları c ( geçikmeli ) tipi takılmış
Bir kısım yazılar forumdan alıntıdır .

Sorular .

1 - ) Yazılanların doğruluk derecesi ( yazılan yerlerde yanlışlar varsa belirtilmesi )
2 - ) 300mA ve 30mA hangi tip takılmalıdır ( daire için )
3 - ) 300mA bir adet binaya takılıyor sizce doğrumu ? ( ucuza çıkarma )
4 - ) 30mA daire içine değil sayaç panosu takılması doğrumu ?
5 -) Daire siğortalar c tipi ( geçikmeli ) b tipi olması gerekmez mi ?
6 - ) Tavsiyeleriniz ?

Kolay Gelsin .
 
Test yapılırken faz-nötr kısa devre edilir yazmışsınız burası yanlış:nötr-toprak kısa devresi olacak ve nötr-toprak kısa devre yapılan Elektrik devresinde mutlaka sistem çalışıyor olmalı yani faz dan akım bir yük üstünden nötr den geçmeli!Faz-nötr kısa devresinde kaçak akım değil Sigorta atar!
2-)300mA ve 30mA amper daire için eğer klima veya büyük güçte buzdolabı yoksa geçikmesiz kaçak akım kullanılmalı ama bahsettiğim cihazlar varsa geçikmeli olmalı aksi takdirde kaçak akım sürekli atabilir.
3-)300mA sadece bir daire için kullanılır birden fazla dairede ufak kaçak akımlar oluşursa toplamı 300mA olduğunda bütün dairelerin elektriği kesilecektir.Bir düğüm noktasına giren akımlarımların toplamı o düğüm noktasından çıkanların akımlarına eşittir kimin kanunuydu unuttum şimdi lisede öğrenmiştim.
4-)30mA dairede olur sayaç panosunda değil!
5-)Daire sigortaları B tipi olur ama yukarda yazdığım klima ve büyük güçteki buzdolapları için C tipi kullanman geerkir aksi takdirde sigorta atabilir
6-)Zaten ben söyleyeceklerimi maddelerde belirttim.
 
Kaçak akım röelerinin testleri kaçak akım yaratan test cihazları ile yapılmalıdır. Ampül veya iletken kısa devreleri size kaç mA'de veya kaç mS'de attığını söylemez. 30mA'lik bir röle 150mA'de atıyorsa ne yapacaksınız?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…