Merhaba
Kaçak akım . ( monofaze )
Selektif tip ürünler var .
S tipi kaçak akım koruma şalterleri Anma kaçak akım değerinde 130 ms ile 500 ms arasında açma yapacak şekilde üretilirler
Gecikmesiz kaçak akım koruma şalterlerinde ise bu değer maksimum 100 ms dir.
Bir durumda
Seleklif tip 300mA kaçak akım atmayacak 30mA kaçak akım atacaktır
Normal tip ise 300mA ve 30mA kaçak akımlar iki birden atar .
300mA bina sayaç panosunda yanına otomat siğorta ( her daire için )
30mA daire içindeki siğorta panosuna ( her daire için )
konur .
kaçak akım röleleri alınırken selektif olup olmadığı hususu dikkate alınmadığı için testler genel olarak bu yönde yapılıyor.
K.A.K.Ş. testinde eğer selektivite yok ise faz ile nötrü birbirine değdirerek yapılan testler aslında doğru değil.
Bunun sonucunda yaşadığınız sorun ortaya çıkar ve hem 300 mA hem de 30 mA açma yapacaktır.
Bunun gibi bir durumda faz ile toprak arasına 10 W değerinde bir ampül bağlayarak yapacağınız test daha sağlıklı olacaktır.
Tabi ki bir de K.A.K.Ş. üzerinde bulunan test butonu ile de kontrol yapabilirsiniz.
Not : ( monofaza tesisat ) eski yönetmelik
yeni yönetmelik trifaze ( monofaze kaldırıldı ) faz dağılımı 3 faz sayaç ve tesisat trifaze
Daire siğortaları c ( geçikmeli ) tipi takılmış
Bir kısım yazılar forumdan alıntıdır .
Sorular .
1 - ) Yazılanların doğruluk derecesi ( yazılan yerlerde yanlışlar varsa belirtilmesi )
2 - ) 300mA ve 30mA hangi tip takılmalıdır ( daire için )
3 - ) 300mA bir adet binaya takılıyor sizce doğrumu ? ( ucuza çıkarma )
4 - ) 30mA daire içine değil sayaç panosu takılması doğrumu ?
5 -) Daire siğortalar c tipi ( geçikmeli ) b tipi olması gerekmez mi ?
6 - ) Tavsiyeleriniz ?
Kolay Gelsin .
Kaçak akım . ( monofaze )
Selektif tip ürünler var .
S tipi kaçak akım koruma şalterleri Anma kaçak akım değerinde 130 ms ile 500 ms arasında açma yapacak şekilde üretilirler
Gecikmesiz kaçak akım koruma şalterlerinde ise bu değer maksimum 100 ms dir.
Bir durumda
Seleklif tip 300mA kaçak akım atmayacak 30mA kaçak akım atacaktır
Normal tip ise 300mA ve 30mA kaçak akımlar iki birden atar .
300mA bina sayaç panosunda yanına otomat siğorta ( her daire için )
30mA daire içindeki siğorta panosuna ( her daire için )
konur .
kaçak akım röleleri alınırken selektif olup olmadığı hususu dikkate alınmadığı için testler genel olarak bu yönde yapılıyor.
K.A.K.Ş. testinde eğer selektivite yok ise faz ile nötrü birbirine değdirerek yapılan testler aslında doğru değil.
Bunun sonucunda yaşadığınız sorun ortaya çıkar ve hem 300 mA hem de 30 mA açma yapacaktır.
Bunun gibi bir durumda faz ile toprak arasına 10 W değerinde bir ampül bağlayarak yapacağınız test daha sağlıklı olacaktır.
Tabi ki bir de K.A.K.Ş. üzerinde bulunan test butonu ile de kontrol yapabilirsiniz.
Not : ( monofaza tesisat ) eski yönetmelik
yeni yönetmelik trifaze ( monofaze kaldırıldı ) faz dağılımı 3 faz sayaç ve tesisat trifaze
Daire siğortaları c ( geçikmeli ) tipi takılmış
Bir kısım yazılar forumdan alıntıdır .
Sorular .
1 - ) Yazılanların doğruluk derecesi ( yazılan yerlerde yanlışlar varsa belirtilmesi )
2 - ) 300mA ve 30mA hangi tip takılmalıdır ( daire için )
3 - ) 300mA bir adet binaya takılıyor sizce doğrumu ? ( ucuza çıkarma )
4 - ) 30mA daire içine değil sayaç panosu takılması doğrumu ?
5 -) Daire siğortalar c tipi ( geçikmeli ) b tipi olması gerekmez mi ?
6 - ) Tavsiyeleriniz ?
Kolay Gelsin .