3000-5A yani normal değerini girince endüktif cezaya giriyor.
10000-5A olarak giriyorum endüktif değerler %10 civarı seyrediyor.
hata nerede olabilir? tesis OG den ölçüm yapıyor röle kael varkombi 18pc. 2 ayrı trafo var 2 ayrı kompanzasyon panosu var sayaç tek. şimdiden teşekkür ediyorum bilgileriniz için.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Röleye girilen akım trafosu değeri,ekrandaki bilgilerden yararlanmak içindir.Röleye akım trafosu değeri girmeseniz bile,kendi tesbit ettiği parametreler üzerinden kontrol görevini yapar.Ceza set değerlerini değiştirmediğiniz sürece,akım trafosu değerlerini değiştirmekle,söylediğiniz gibi bir durum oluşmaz.
Gözünüzden kaçan başka bir durum olmalı.
Röleye girilen akım trafosu değeri,ekrandaki bilgilerden yararlanmak içindir.Röleye akım trafosu değeri girmeseniz bile,kendi tesbit ettiği parametreler üzerinden kontrol görevini yapar.Ceza set değerlerini değiştirmediğiniz sürece,akım trafosu değerlerini değiştirmekle,söylediğiniz gibi bir durum oluşmaz.
Gözünüzden kaçan başka bir durum olmalı.
Bu konuda bence yanlış düşünüyorsunuz ; akım transformatörünün değerini girmesseniz çevirme oranı olmadan gerçek akım değerini neye göre hesaplayacak ; sadece akım transformatörünün sekonderi cihaza bağlıyken cihaz dönüştürme oranını nasıl algılayacak ........
Normal değerini girdiğinde cezaya giriyorsanız bir sıkıntı var. Kondansatörleri test edin yük artımında devreye aldığı kademeleri gözlemleyin, kontaktörün kontakları yapışmış olabilir buna dikkat edin, sabit grubunuzda da sıkıntı var olabilir, bütün bunları yapmanıza rağmen sorun devam ediyorsa reaktif güç kontrol röleniz arızalıdır.
Bilgileriniz bira2 adet trafonu, 2 adet trafonuz var, trafoların herbiri 1600 kvamı,
2 trafonun toplamı ise her biri 1000 kva mı. Her 2 kompansazyondamı arıza var, sadece birindemi, RGK tekmı, RGK ve Akım trafosu tek ise, toplamalı akım trafoumu kullanıyorsunuz..
Bilgileriniz bira2 adet trafonu, 2 adet trafonuz var, trafoların herbiri 1600 kvamı,
2 trafonun toplamı ise her biri 1000 kva mı. Her 2 kompansazyondamı arıza var, sadece birindemi, RGK tekmı, RGK ve Akım trafosu tek ise, toplamalı akım trafoumu kullanıyorsunuz..
Normal değerini girdiğinde cezaya giriyorsanız bir sıkıntı var. Kondansatörleri test edin yük artımında devreye aldığı kademeleri gözlemleyin, kontaktörün kontakları yapışmış olabilir buna dikkat edin, sabit grubunuzda da sıkıntı var olabilir, bütün bunları yapmanıza rağmen sorun devam ediyorsa reaktif güç kontrol röleniz arızalıdır.
iki trafo içinde 50kvarlık sabit vardı, sabitleri devreye alınca da %50 lere ilerliyor endüktif, ben de sabit grupları devreden çıkarmak zorunda kaldım.
Röleye girilen akım trafosu değeri,ekrandaki bilgilerden yararlanmak içindir.Röleye akım trafosu değeri girmeseniz bile,kendi tesbit ettiği parametreler üzerinden kontrol görevini yapar.Ceza set değerlerini değiştirmediğiniz sürece,akım trafosu değerlerini değiştirmekle,söylediğiniz gibi bir durum oluşmaz.
Gözünüzden kaçan başka bir durum olmalı.
ceza set değerlerini %10- %5 yapsam bir sıkıntı olur mu? röle ceza set değerlerine bakarak nasıl bir işlev yapıyor? set değerlerinin işlevlerini biraz anlatır mısın?
iki trafo içinde 50kvarlık sabit vardı, sabitleri devreye alınca da %50 lere ilerliyor endüktif, ben de sabit grupları devreden çıkarmak zorunda kaldım.
Sabitleri devreye alınca endüktif oranın nasıl artıyor bu noktada acayip bir terslik var ; kapasitif tüketimin artması gerekirken reaktif tüketimin artıyorsa ilk önce akım transformatörlerini arkasından da kompanzasyon rölesini suçlamalısın bence ......
iki trafo içinde 50kvarlık sabit vardı, sabitleri devreye alınca da %50 lere ilerliyor endüktif, ben de sabit grupları devreden çıkarmak zorunda kaldım.
Nasıl bir sıkıntıdır o ya kapasitif artıyor deseniz anlayacağımda reaktif güç nasıl artıyor!
Sayın b a k u n;
Sizin kullandığınız akım trafosunun 2500/5 Amper olmalı bu yüzden reaktif güç kontrol ünitesinde sıkıntı yaşayabilmeniz doğrudur. Trafodan 0,4 V çıkış alındığına göre max 2300 A civarı akım geçer(teoride) bu yüzden 2500/5 akım trafosu kullanmanız gerekir. Sizin bahsettiklerinizin aynısı çalıştığım yerde de var. Yani 2 adet 1600 kVA trafo kuplaj ile ayrılmış bizde 2500/5 akım trafosu ve kompanzasyondan hiç sıkıntı yaşamadık. 2500/5 yerine 3000/5 kullanmak küçük görünse bile büyük sıkıntılar çıkarabilir.
Sayın b a k u n;
Sizin kullandığınız akım trafosunun 2500/5 Amper olmalı bu yüzden reaktif güç kontrol ünitesinde sıkıntı yaşayabilmeniz doğrudur. Trafodan 0,4 V çıkış alındığına göre max 2300 A civarı akım geçer(teoride) bu yüzden 2500/5 akım trafosu kullanmanız gerekir. Sizin bahsettiklerinizin aynısı çalıştığım yerde de var. Yani 2 adet 1600 kVA trafo kuplaj ile ayrılmış bizde 2500/5 akım trafosu ve kompanzasyondan hiç sıkıntı yaşamadık. 2500/5 yerine 3000/5 kullanmak küçük görünse bile büyük sıkıntılar çıkarabilir.
Yahu bir dakika bu arkadaş ilk mesajda orta gerilimden ölçüm yaptığını söylüyordu ; bu akım trafolarının orta gerilimde ne işi var ; orta gerilimden bu kadar akımı kim çekmiş Neredeyse 160 MVA kurulu güç yapar bu hesapla
Yahu bir dakika bu arkadaş ilk mesajda orta gerilimden ölçüm yaptığını söylüyordu ; bu akım trafolarının orta gerilimde ne işi var ; orta gerilimden bu kadar akımı kim çekmiş Neredeyse 160 MVA kurulu güç yapar bu hesapla
Arkadaş yg taraftan ölçüm yapıldığını söyleyerek bize ekstra bir bilgi vermedi zaten 630kVA üzeri yerlerde YG taraftan ölçüm yapılacağı yönetmenlikte yazıyor. YG tarafta koruma, ölçme ve sayaç için akım trafoları kullanılıyor. Arkadaşın sayaç için kullandığı akım trafosu da gerilimi 10,5kV ise 100/5; gerilimi 34,5kV ise 30/5 akım trafosu kullanıyor. AG tarafta multimetre yani ölçüm için bir de kompanzasyon için akım trafosu kullanılıyor ve kompanzasyon için bu değer 2500/5 olmalı diye düşünüyorum amma sabit grubu devreye alınca reaktif gücün artmasına hala anlam veremiyorum