Benim sorunum patronumun evindeki 300mA KAKR atması. Evin girişinde 300mA KAKR var. Evim içinde iki adet tali pano var bunlarda 30 mA KAKR var. Genelde akşamları oluyor. 30mA KAKR atmıyor,300 mA atıyor. Evde bulunan tost makinesinden şüpheleniyorlar. 30mA atmadan 300mA atması bana mantıklı gelmiyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Benim sorunum patronumun evindeki 300mA KAKR atması. Evin girişinde 300mA KAKR var. Evim içinde iki adet tali pano var bunlarda 30 mA KAKR var. Genelde akşamları oluyor. 30mA KAKR atmıyor,300 mA atıyor. Evde bulunan tost makinesinden şüpheleniyorlar. 30mA atmadan 300mA atması bana mantıklı gelmiyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
30 mA kaçak akım röleleri kendisinden önceki devrede oluşacak kaçak akımları görmez ; dolayısıyla siz 300 mA kaçak akım rölesinden 30 mA kaçak akım rölesine kadar olan kısımda arıza aramalısınız ; burada bir izolasyon sorunu olabilir.....
Tost makinasından şüpheleniyorlarsa , diğer tüm cihazları devreden çıkarın sadece onu çalıştırın...Genelde içinde ısıtıcı resiztans olan cihazlarda KAR atması sıkça rastlanır..
300 mA lik KAR atmasına gelince her KAR aynı sn yada Milisaniyede tepki vermez...300 mA in tepki hızı daha kısadır...
Çokça karşılaştığımız durum...
Tepki hızı konusunda Selektivite yoktur...
TAbiiki 30mA lik KAR ın sağlam olduğunu varsayıyoruz...
kaçak akım rölesi nemli bir ortamdaysa çabuk bozulabiliyor.
bir yerde başımıza gelmişti. kaçak akım rölesi arızadan dolayı günde 100 defa dan fazla atıyormuş arızayı giderdiğimiz halde kaçak akım rölesi bir nevi paranoyak olmuştu lambayı açsan bile atıyordu. yenisi ile değiştirince düzelmişti.
başa bela bbu kacak akım röleleri kendi evimde yaşadıgım olay kısa devre sonucu kat ici k.a.kr atmadı dişarıda bulunan 40 a otomat attı anlaşilcak bir olay degil
başa bela bbu kacak akım röleleri kendi evimde yaşadıgım olay kısa devre sonucu kat ici k.a.kr atmadı dişarıda bulunan 40 a otomat attı anlaşilcak bir olay degil
başa bela bbu kacak akım röleleri kendi evimde yaşadıgım olay kısa devre sonucu kat ici k.a.kr atmadı dişarıda bulunan 40 a otomat attı anlaşilcak bir olay degil
başa bela bbu kacak akım röleleri kendi evimde yaşadıgım olay kısa devre sonucu kat ici k.a.kr atmadı dişarıda bulunan 40 a otomat attı anlaşilcak bir olay degil