Sn Hatun özdemir Teklif verirken dikkat etmeniz gereken en önemli şey varsa şartnamedir. İş verenin hazırlamış olduğu şartnameyi çok iyi okumanızı tavsiye ederim. Dikkat etmeniz gereken hususları tek tek açıklıyorum ;
1) Jeneratör güçleri Standby ve prime güç olarak verilir. Örneğin Görünür gücü 30kVA standby olan jeneratör 24kw verir. Bunun prime görünür gücü 27kVA olup 21,6kw verir. Bu hususa dikkat ediniz.
Prime güç tanımı; Jeneratörün değişken yük miktarı altında sürekli çalışma şekli.Değişken yük miktarı seviyesinin ortalaması jeneratör prime çıkış gücünün yaklaşık % 70 ini aşamaz. Bu uygulamada jeneratörden 12 saat ara ile 1 saat % 10 aşırı yük çekilebilir.
Standby(maksimum) güç tanımı;
Şebeke enerjisine yedek, acil güç ihtiyacında jeneratörün değişken yük miktarı altında aralıklı çalışması. Değişken yük miktarı seviyesinin ortalaması jeneratör standby çıkış gücünün % 80 ni aşamaz. Bu uygulamada jeneratör aşırı yüklenemez.
2) Şebeke-jeneratör yükü birebir mi? şebeke yükü fazla jeneratör yükü az ise otomatik transfer sistemi değişir jeneratör üzerindeki şebeke kontaktör amperajı bu durumda yetersiz kalacaktır. Önemli bir husus.
3) jeneratör garanti ve yedek parça bulundurma garanti süreleri önemlidir alacağınız markanın verileri işverenin istekleri doğrultusunda olması gerekir. Bazı işverenler şartnamede jeneratörle birlikte filanca.....yedek parçalarında tarafımıza verileceği ibaresi koyar bu bazen jeneratörün yarı fiyatını geçer aman dikkat !
4) Jeneratörün montaj yeri bodrum katta ise zemine hava çıkışı ve egsoz için havalandırma kanalı yapılması gerekebilir anahtar teslimi işse bu başınızı ağrıtabilir işverenle teklif öncesi görüşmek gerekir.
şimdilik aklıma gelenler bunlar daha da aklıma geldikçe ilave ederim. Saygılarımla...