Arkadaşlar sizlerle bir sorunumu paylaşmak istiyorum,değerli yorumlarını paylaşacak olan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut.
inverterler stop pozisyonunda iken analog değerlerde herhangi bir sıkıntı yok,ancak ne zamanki inverterlerden herhangi biri start alıyor işte o zaman plc ye gelen analog sinyaller voltaj olarak değişmediği halde plc ye online olarak baktığımda verilerin sapıttığını görüyorum. bu arada topraklama ile ilgili bir sıkıntı yok .konu hakkında gerek değerli forum yöneticilerinin ve gerekse forum üyelerinin yorumlarını ve tecrübelerini bekliyorum. çok teşekkürler ve herkese iyi çalışmalar.
 
1-Analog sinyalleri taşıdığın kablolar ekranlı olmalı topraklama hattına bağlı olmalı.
2-Analog sinyal kablolarını Hız kontrolün güç bağlantılarına mümkün olduğu kadar uzak tut.
3-Hız kontrol motor çıkışı kablosu ekranlı olmalı topraklama hattına bağlı olmalı.
4-Bütün cihazları toprakla.

Eğer hız kontrol çalıştığında analog sinyaller bozuluyorsa sebebi belli zaten hız kontrol kablolarını ekranlı kullan derimmmm.......

Söyleyebileceklerim bunlar kolay gelsin....
 
Sorun çözüldümü merak ettim doğrusu.
procon55 Arkadaşımın dediklerini kontrol ettin mi ?

Eğer kontrol ettiysen Sorun hala devam ediyor mu ?

Sürücüler devreye girip çıktığında Anolog değerler hep aynı oranda mı değişmekte yoksa tamamen anlamsız bir şekilde kafalrını göre yükselme ve düşme eğlimi mi göstermektedirler ?

Sistem daha önce sağlıklı bir şekilde çalışıyormuydu veya yeni kurulan bir sistem mi ?
 
Sorun %80 olarak kablolardan kaynaklanıyor. Analog gerilimlerde elektromanyetik alandan yalıtım yapılmazsa yüksek derecede noise görülür. Kablo ekranlarını toprak hattına bağlayın ve Twist Pair kablo kullanın.
 
Arkadaşlar belirttiğim sorun çözüldü.Nasıl derseniz analog sinyal kablolarının - uçlarını toprağa bağladım ve hiç bir sıkıntım kalmadı ve buda bir tecrübe olmuş oldu. Öneri ve yorum larınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar...
 
CPU313C nin X1 40 pin ön konnektörün 20 nolu pini S7 300 raya kısa devredir.Demekki S7300 aliminyum raya topraklama bağlasaydın bu problem yaşanmayacaktı.
 
CPU313C nin X1 40 pin ön konnektörün 20 nolu pini S7 300 raya kısa devredir.Demekki S7300 aliminyum raya topraklama bağlasaydın bu problem yaşanmayacaktı.

Ray topraklı idi sayın procon, ona rağmen böyle bir sorun yaşadım.ancak ve ancak tüm AI ve AO ların - uçlarını ve soketteki 20 nolu Mana ucunu toprakladığımda sorun çözüldü.
 