Arkadaşlar sizlerle bir sorunumu paylaşmak istiyorum,değerli yorumlarını paylaşacak olan tüm arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut.
inverterler stop pozisyonunda iken analog değerlerde herhangi bir sıkıntı yok,ancak ne zamanki inverterlerden herhangi biri start alıyor işte o zaman plc ye gelen analog sinyaller voltaj olarak değişmediği halde plc ye online olarak baktığımda verilerin sapıttığını görüyorum. bu arada topraklama ile ilgili bir sıkıntı yok .konu hakkında gerek değerli forum yöneticilerinin ve gerekse forum üyelerinin yorumlarını ve tecrübelerini bekliyorum. çok teşekkürler ve herkese iyi çalışmalar.
bir pano içerisinde 313c kompak cpu ve 2 adette inverter mevcut olup plc ye tranmitterlerden gelen 4 adet 0-10v ve 4-20mA gibi analog sinyallerim mevcut.
inverterler stop pozisyonunda iken analog değerlerde herhangi bir sıkıntı yok,ancak ne zamanki inverterlerden herhangi biri start alıyor işte o zaman plc ye gelen analog sinyaller voltaj olarak değişmediği halde plc ye online olarak baktığımda verilerin sapıttığını görüyorum. bu arada topraklama ile ilgili bir sıkıntı yok .konu hakkında gerek değerli forum yöneticilerinin ve gerekse forum üyelerinin yorumlarını ve tecrübelerini bekliyorum. çok teşekkürler ve herkese iyi çalışmalar.