renaldo Üye Katılım 4 Şub 2013 Mesajlar 6 Puanları 1 29 Ağu 2014 #1 315 kw motor icin Simovert driver Line commutating reactor ne kadar lazim?
ttkatim Onursal Üye Onursal Üye Katılım 22 Ara 2008 Mesajlar 284 Puanları 131 29 Ağu 2014 #2 renaldo' Alıntı: 315 kw motor icin Simovert driver Line commutating reactor ne kadar lazim? Genişletmek için tıkla ... sn.renaldo, Simovert sürücüler için;sürücü tipi ve akımına göre bağlanması gereken "line reactor" özellikleri http://www.siemens.com.tr/i/Assets/Otomasyon/vc31_einb_acac_e.pdf 7.1 de belirtilmiştir. iyi çalışmalar
renaldo' Alıntı: 315 kw motor icin Simovert driver Line commutating reactor ne kadar lazim? Genişletmek için tıkla ... sn.renaldo, Simovert sürücüler için;sürücü tipi ve akımına göre bağlanması gereken "line reactor" özellikleri http://www.siemens.com.tr/i/Assets/Otomasyon/vc31_einb_acac_e.pdf 7.1 de belirtilmiştir. iyi çalışmalar