4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

Zil telide cabası.:D
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
  • pano üstünde gerektiğinde enerjinin kesilebileceği bi şalter olmalıydı.
  • panoda topraklama klemensi kullanılmamış. besleme ve motor kablolarında tasarruf yapmak için 3 damarlı kablo mu kullandınız?
  • güç kablolarına yapılacak bi şey yok ama kontrol kablolarında riskleri azaltmak adına düşük gerilim kullanma neredeyse standart haline geldi. tabi bunun sizin için önemli olmadığı aşikar.
  • panoda kaçak akım koruma şalteri kullanılmamış.

pano değil bomba yapmışsınız fitil olarakta cat6 kablo kullansam olur mu diye soruyorsunuz.

EVET, OLUR!
besleme kablosu 4 kablolu pano dikkat ederseniz polyester pano.panonun gerisinde kesici var bilgilendirmeniz için teşekkürler
 
besleme kablosu 4 kablolu pano dikkat ederseniz polyester pano.panonun gerisinde kesici var bilgilendirmeniz için teşekkürler
besleme kablosu niye 5 damarlı değil? ana şalter kontrol panosunun önünde arkasında değil direkt üzerinde ve pano kapağını açmadan müdahale edilebilir olmalı.
 
Pano zaten küçük kaldı maliyet yükseldiği için tek panoya sığdırmak zorunda kaldım.63 AMP trifaze pako kullanıcaktım panoda yer kalmadı mazeret mi dersen degil eski panoyu görsen bu nasıl çalışıyor dersiniz
 