4 adet 11 kw motoru bir panoya şamandıra basınç şalteri ile bağlamak

Zil telide cabası.:D
 
  • pano üstünde gerektiğinde enerjinin kesilebileceği bi şalter olmalıydı.
  • panoda topraklama klemensi kullanılmamış. besleme ve motor kablolarında tasarruf yapmak için 3 damarlı kablo mu kullandınız?
  • güç kablolarına yapılacak bi şey yok ama kontrol kablolarında riskleri azaltmak adına düşük gerilim kullanma neredeyse standart haline geldi. tabi bunun sizin için önemli olmadığı aşikar.
  • panoda kaçak akım koruma şalteri kullanılmamış.

pano değil bomba yapmışsınız fitil olarakta cat6 kablo kullansam olur mu diye soruyorsunuz.

EVET, OLUR!
besleme kablosu 4 kablolu pano dikkat ederseniz polyester pano.panonun gerisinde kesici var bilgilendirmeniz için teşekkürler
 
besleme kablosu 4 kablolu pano dikkat ederseniz polyester pano.panonun gerisinde kesici var bilgilendirmeniz için teşekkürler
besleme kablosu niye 5 damarlı değil? ana şalter kontrol panosunun önünde arkasında değil direkt üzerinde ve pano kapağını açmadan müdahale edilebilir olmalı.
 
Pano zaten küçük kaldı maliyet yükseldiği için tek panoya sığdırmak zorunda kaldım.63 AMP trifaze pako kullanıcaktım panoda yer kalmadı mazeret mi dersen degil eski panoyu görsen bu nasıl çalışıyor dersiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
130,117
Mesajlar
933,283
Kullanıcılar
453,182
Son üye
ramo87

Yeni konular

Geri
Üst