315 Kw lık motoru 250 kw lık softstarterle kök 3 devresiyle yol veriyorum motor kalkışta onuncu saniyesini tamamlamadan disjonktörü açtırıyor. siemens marka 3RW4447 serisi yolverici kullanıyorum.Trafo 2000 kva .Yardımlarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
aynı uygulamayı bende yaptım aynı problemle karşılaştım.Yumuşak yol vericinin kalkış süresini sıfıra çekince istenilen rampayı otomatik cihaz kendi belirliyor.bu şekilde yaparak sorunu çözmüştüm sende bir dene istersen
 
Aynı problemle bende karşılaştım, çözemeyince kök3 bağlantıdan vazgeçmiştim.
 
Beyler yardımlarınız için teşekkür ederim.sorunu çözdüm .sonucu sizlerle paylaşmak istedim.motor ilk kalkışta yol verici ile kök 3 kontaktörünü de devreye alıyordum,fakat yolvericinin motoru tanıması ve kök 3 baglantı yapıldıgını tanıması için en az 3 saniye bekletip sonra kök 3 kontaktörünü devreye aldım. Motor çalışıyor...........
 