32 kw yardım lütfen

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,193
Puanları
156
Yaş
48
arkadaşlar 32 kw büroya kompanazasyon kuracağım bana panonun ölçüsü ve içerisine koyacağım malzemeyi sölerseniz sevinirim büroda 18 btu 6 klima. 25 ad 4x18 floresan armatür. 3 buzdolabı. 3 tv. 5 bilgisayar. yazıcı fax ups cihazı v.s var toplam güç 30 ila 35 kw arası ben kendimce 1 ad entes rg12 rgkr 3 ad 30/5 akım trafosu 1 ad x5 kombi sayaç 8 ad 3tf 41 siemens kontaktör 24 ad 1x25 amp otomat 3 ad 10 amp otomat 23 kwar kondanstör ve 1mt ye 80 cm pano yanlışlıklarım varsa lütfen doğru olanları sıralayabilirmisiniz kablaj ve montajı yapabilirim şimdiden teşekkürler.
 
1-Rölenin,monofaze de alabilen tip olmasında yarar var,
2-Kontaktörler,kompanzasyon kontaktörü olursa daha uygundur,
3-Akım trafosu 50 / 5 ,klas 0,5,
4-Fluoresant ampullere kondansatör koyarak lokal kompanzasyon,
5-UPS için reaktör gerekebilir.Bunun için besleme sigortası koymak gerekebilir.
Tüm bunların yerine,uygun güçte Alron sisteminin ekonomiklik yönden araştırmasını yapa-
rak,röle yerine,haberleşmeli analizör ile de çözebilirsiniz.Dykom sistemler de, sizin için
uygun çözüm olabilir.
 
fahri hocam çok teşekkür ederim yine yetiştiniz yalnız size zahmet vereceğim ama alron,analizör,dykom ve ups için reaktör dediniz biraz açabilirmisiniz teşekkürler
 
Forumumuzda,firmalarınca verilen bilgiler var.Sitelerine girdiğinizde de bilgiler bulabilirsiniz.
 
peki fahri ustam böyle bir büroda elektrik faturası son 1 yıl içerisinde aylık sürekli 500 tl geliyor kompanazasyondan sonra faturada bir düşüş olurmu olursa tahmin ne kadarlık olur her şey için teşekkürler
 
Kompanzasyonuz iyi ise,reaktiften gelen cezaları ödemezsiniz.Aktif tüketiminizde bir deği-
şiklik olmaz.
 
Tesisiniz küçük ve yükleriniz arasında sistemi kapasitif yönde etkileyebilecek ups de var.Eğer kesin çözüm istiyorsanız size SMART SVC 9.5 compensator unu öneririm.Smart sisteminde devreye çok hassas bir şekilde kondansatör dizmenize gerek yok,mevcut 5 kademesıne toplamda gereken kondansatör gücünü dağıtıp bırakmanız yeterli.Çünkü devreye tristör katıyla aldığı reaktörler var,ve bu reaktörleri güçlerini kısarak veya açarak sisteme çok hızlı bir şekilde cevap veriyor.Bu sayede kullanmış olduğunuz pano ölçüsü küçülüyor,kullandıüınız şalt malzemeleri azalıyor,ve sistem sizi asla cezaya sokmuyor.
 

Ups lerin hepsi zaten kapasitif yönde etki yapar.
 