yavuz31
Usta Üye
- Katılım
- 12 Ocak 2010
- Mesajlar
- 1,193
- Puanları
- 156
- Yaş
- 48
Dinamik (Tristör ateşlemeli) Kompanzasyon Dinamik (Tristör Ateşlemeli) Kompanzasyon Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan bir
kompanzasyon türüdür.
Bu tür sistemler isteğe göre Tristör veya Triyak'lı olarak yapılırlar.
Triyaklar genellikle 25A aşmayan ve Monofaze yükler için kullanılır.
Tristörler ise Aşırı yükleri olan işletmelerde Monofaze, Di faze, Tri faze yükler için rahatlıkla kullanılır.
Triyak ve Tristörler de uzaktan Kumanda edilebilen Elektronik anahtarlama düzenekleridir.
A1, A2 ve Gate gibi bağlantı uçları vardır. Gate ucundan verilecek bir dc voltaj sayesinde A1 ucuna
bağlanmış Elektrik enerjisini A2 ucundan kullanılacak yüke iletir. Enerji İletimi çok çabuktur. Milisaniyeler
zamanında iletime geçer veya iletimi keserler. Elektronik bir malzeme olduğu için ömürleri sonsuzdur.
Kompanzasyon Sistemi kurulumunda 1 Adet Reaktif Güç Kontrol Rölesi, İstenen Kademe sayısı kadar
Sigorta, Tristör&Triyak ve Kondansatörler kullanılır.
Reaktif Güç Kontrol Rölesi, Akım trafosundan (Trafolarından) aldığı bilgilere göre Sistemin Cos fi'sini
hesaplayarak ilgili Tristör&Triyak'ın Gate ucuna bir voltaj göndererek veya voltajı keserek Tristör&Triyak'ların
çekmesini veya bırakmasını sağlar. Tristör&Triyak iletime geçtiği zaman Sistemdeki enerjinin Faz'ların akımını
sigortalardan geçirerek Tristör&Triyak'ın A2 ucundan Kondansatörlerin devreye alınmasını sağlar.
Tristör&Triyak'lar milisaniyeler içinde devreye girip çıktığından Kondansatörleri devreye aldığında çok
büyük tahribatlara neden olur. Bunun önüne geçebilmek için Özel Sıfır geçiş devreleri kullanılır. Bu devre
sayesinde Tristör&Triyak'ların Gate'ne tetikleme Voltajı geldiğinde bu devre A1 de bulunan Giriş Voltajını
sıfır Volt'ta yakalayarak Kondansatöre verir. Bu işlem aynı zamanda kondansatörlerin çok uzun zaman
bozulmadan çalışmasını sağlar.