400 kw kompanazasyon

400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
800/5 akım trafosu kullanmanızı önermem, hassasiyetini azaltırsınız.

400kVA tesis için yük analizi yaptıktan sonra kaç kVAr'lık kondansatör kullanmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Kondansatör miktarını bulduktan sonra %30 ilave yedek bırakmayı da unutmayınız.
 
400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.

270 kVAR kullanabilirsin. 600/5 Akım trafosu idealdir.
 
400 kva trafonuz faz başına yaklaşık 600 A yüklenebilir en fazla. Bunu aşamayacağınıza göre 600/5 en uygunu olur.
 
400 KVA trafoda nominal akım 578 amper civarıdır,trafonun kısa süreli olarak % 110 yüklenebileceğinide hesaba katarsak 630 amper civarı olur en uygun akım trafosu 600/5 olur.
 