Arkadaşlar merhaba. 330 kVA aksa jeneratörümüz var. Bu jeneratöre bağlı 50-70-50 kVA vinçler bir de saha yükleri var. Vinçlerle jeneratçr arası herbiri yaklaşık 300-400 m. Şebeke kesilip jeneratör çalışmaya geçince birkaç dakika sonra jeneratör negative phase hatası verip kendini durduruyor.
Jeneratör çalışırken panelinden kontrol ettiğim değerler ilk 2-3 dakika
L1-398-400 V 70-95(değişiyor)A
L2-399-401 V 100A(CİVARI)
L3-395-394 V 150A
Yani L3 fazı diğer fazlara göre yaklaşık 50A fazla çekiyor. Vinçlerde 50 lik kablolarla besleniyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Jeneratör çalışırken panelinden kontrol ettiğim değerler ilk 2-3 dakika
L1-398-400 V 70-95(değişiyor)A
L2-399-401 V 100A(CİVARI)
L3-395-394 V 150A
Yani L3 fazı diğer fazlara göre yaklaşık 50A fazla çekiyor. Vinçlerde 50 lik kablolarla besleniyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.