Kablo Kesit Tayini Formülü
%e = 0,0124 x L x P/s
motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır
%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)
0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI
0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
ORNEK:
25metre hat 6,7KW üç fazlı yuk için
%e=0,0124 x25 x 6,7/4 %e=0,5192<%3 OLDUĞUNDAN 4mm2 kablo çok rahat kurtarır
pratikte hiç bir sorun çıkmaz
Sigrota hesabı
P=1,73 x U x I x Cosf
6700=1,73x380xIx0, 80 I=12,7395 iki katı 25A'lik sigorta uygundur.
[Only Registered Users Can See Links]
Kesit tayininde iki hesap yapılır birincisi ısınma kontrolü (kablo akım taşıma kapasitesi mukayese) elektronik müh. arkadaşımın sigorta hesabı diye yaptığı işlem. İkincisi gerilim düşümü hesabıdır. Uygun kesit belirlenirken her iki gerek koşul sağlanmalıdır. Seçilen sigorta amperajı kablonun akım taşıma kapasitesine yakın ve üst değerde olmaması gerekir.
Kesit tayininde iki hesap yapılır birincisi ısınma kontrolü (kablo akım taşıma kapasitesi mukayese) elektronik müh. arkadaşımın sigorta hesabı diye yaptığı işlem. İkincisi gerilim düşümü hesabıdır. Uygun kesit belirlenirken her iki gerek koşul sağlanmalıdır. Seçilen sigorta amperajı kablonun akım taşıma kapasitesine yakın ve üst değerde olmaması gerekir,kalkış akımı yüksek(geçici rejim) olan cihazlarda C tipi gecikmeli sigorta kullanılır.
Gerilim düşümü ve akım kontrolü hesabı neticesi kesit tayini nasıl yapılır xls dosya ;
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
NYY kabloların akım taşıma kapasiteleri listesi ;
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
1260kw=1,26 megawatt'lık makine bu ne çok merak ettim? 630kw'lık iki tanemi? birimlerin doğrumu ? doğru ise;
1260kw'lık makinenin ;
Gerilim düşümü hesabı
%e=0,0124x40x1260/240
%e=2,6 <3 uygundur. (1 tane 3x240mm2 kesit)
Akım kontrolü hesabı
1260000W=1,73xIx0,9x380
I=2129,6 Amper
1 tane 3x240'lık NYY kablonun maksimum akım taşıma kapasitesi(havada) 435A dir.
2129,6/435 =4,89 dur. Demekki 5 adet 3x240+120mm2 kablo kullanmamız gerekir.
Önemli not: Kesit hesabında akım kontrolünün önemi bakın gerilim düşümünde 1 adet 3x240 kafi gelirken (mesafe kısa olduğundan) güç fazla olduğu için akım kontrolünde 5 tane ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.
Başka bir kesit hesabı programı :
[Only Registered Users Can See Links]
P=1,73.V.I.COSQ
burdaki V faz-nötr dür ki buda 220 v olur.
yada
P=U.I.COSQ
Olur ki burda U=380v olur buda faz-faz arası gerilimdir.
zaten 1,73 x V= U olurki V=220 ise U=380 çıkar bu da sağlamasıdır.
yani hem 380v alıp hemde tekrar 1,73 ile çarpılmaz bu zaten çarpılmış halidir.
Genel formul:
P=3 *I(faz)*U(faz)*cosq
Yıldızda:
I(faz)=I(hat)/1.73
U(faz)=U(hat)
üçgende:
I(faz)=I(hat)
U(faz)=U(hat)/1.73
Aşağıdaki Genel formulde
P=3 *I(faz)*U(faz)*cosq
üçgen için faz akımını ve faz gerilimini hat gerilimi cinsinden yazarsan
P=1.73 I(hat)*U(hat)*cosq
yıldız için gene faz akımını ve gerilimini hat akımı cinsinden yazarsan
P=1.73 I(hat)*U(hat)*cosq
aynı formülü bulursun.
Yani iki durumda da ;
makinanın çektiği gücü ve hat gerilimini biliyorsan formülde yerine koyunca hat akımını bulursun.Kesit tayininde önemli olan da zaten hat akımıdır
İşini halleder gibi