350mt den 725KW yük besleme?

o zaman 5 adet 240 lık kablonun 325mt ye göre yaklaşık tutarı. 130.000 TL yapmaktadır. Sağlıklı ve teknik açıdan Trafo koymak daha mantıklı gözüküyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yükün trafo gücünün %80'nini geçmemesi idealdir gerek harmonikler açısından,gerek yüklerin devreye giriş çıkışındaki dalgalanmalar açısından,gerek trafonun ısınması açısından,gerek ... diye uzar bu maddeler. Bu durumda seçmen gereken trafo gücü 1000kVA'dan aşağı olamamalıdır. 1000kVA trafo ve modüler tip trafo köşkü maaliyetine girdiğinizde önünüze muazzam bir liste çıkar ki bunların malzeme+işçilik maaliyetini hesaplamaya gerek yoktur A.G. kablosu çekmek en ekonomik yoldur;
Bahsettiğiniz 1000kvA trafo ve monoblok köşk haricindeki liste :)
24 V - 100 Ah STASTONER AKÜ Ad 1
BAKIR BARA 40*5 mm2 Kg. 150
MUHTELİF DEMİR KONSTRÜKSİYON Kg. 250
36 KV-995 MVA GAZLI kesici 630 A-16 KA AD 1
36 KV D.TIP B-KATG. BARA MESNET IZOLATÖRÜ AD 12
36 KV - 630 A D/D GEÇIT IZOLATÖRÜ AD 6
36 KV IZOLE MANEVRA ÇUBUĞU Ad 1
36 KV IZOLE ELDIVEN Çift 1
36 KV IZOLE HALI m2 12
36 KV IZOLE SEHPA Ad 1
BUCHOLZ RÖLESİ Ad 1
ÇİFT KONTAKLI KADRANLI TERMOMETRE Ad 1
36 KV-630 A D.TIP ADI SEKSIYONER 16 KA Ad. 3
36 KV-630 A D.TIP SIG.SEKSIYONER 16 KA Ad. 1
36 KV - 2/20 A YG SIGORTA PATRONU AD 3
SEKSIYONER KUMANDA TERTIBATI AD 4
BAKLAVALI SAÇ Kg 100
24 V DC 2-10 A ŞARJ TERTİBATI AD 1
1000 KVA D.TİP AG ÇIKIŞ PANOSU (KOMPLE) AD 1
2 FAZLI A.A.+TOPRAK RÖLESI(TERS ZAM.) 24 V DC Ad. 1
YARDIMCI RÖLE 24 V - DC Ad. 6
10 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA Ad. 4
20 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA Ad. 4
25 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA Ad. 2
MAGNETİK KİLİTLEME CİHAZI 24 V - DC Ad. 4
6 GÖZLÜ IŞIKLI ARIZA BILDIRME TAB. 24 V - DC Ad. 1
8 GÖZLÜ İHBAR RÖLE KOMBİNASYONU 24 V-DC Ad. 1
KUMANDA BUTONU 24 V - DC Ad. 8
SINYAL LAMBASI 24 V - DC Ad. 4
BAKIMSIZ AKÜ - REDRESÖR GRUBU Ad. 1
6 mm2 PAKET SIRA KLEMENS Ad. 28
36 / 0,1 KV VOLTMETRE Ad. 1
x/5A - x/100V TRIFAZE AKTIF SAYAÇ Ad. 1
x/5 A - x/100 V TRIFAZE REAKTIF SAYAÇ Ad. 2
4 POZ. VOLTMETRE KOMİTATÖRÜ Ad. 1
TEHLIKE LEVHASI (EMAYE) Ad. 4
GALVANIZ ŞERITLE YAPILAN TOPRAKLAMA AD 2
TOPRAKLAMA ŞERIDI m. 200
1*50 mm2 NYY ILE TOPRAKLAMA m. 40
36 KV 20/5 A AKIM TRAFOSU Sn:1 400 In Ad. 3
36 KV 20/5 A AKIM TRAFOSU Sn:3 400 In Ad. 3
34.5 / 0.1 KV GERİLİM TRAFOSU Sn:1 Ad. 2
1000 KVA 35/0.4 KV D.TİP GÜÇ TRAFOSU Ad. 1
35 KV - 1*95/16 mm2 XLPE KABLO (I) m 350
35 KV - 1*95/16 mm2 XLPE KABLO (II) m 350
35 KV - 1*95/16 mm2 XLPE KABLO (III) m 350
35 KV - 1*95/16 mm2 EK MUFU Ad 3
35 KV 1*95 mm2 D.T. KABLO BAŞLIĞI (SILIKON) Ad. 12
OTOMATİK KOMPANZASYON MERKEZİ KVAR 330
6*(3*120+70 mm2) NYY KABLO m 10

TOPRAKLAMA LEVHASI (BAKIR) Ad. 2
36 KV ÖZEL SAÇ HÜCRE Ad 4
PROJE ÇİZİM/ONAY BEDELİ Tk 1
KAÇAK AKIM KOR.DÜZENEĞİ(20/5) Ad 1
 

Forum istatistikleri

Konular
128,894
Mesajlar
921,409
Kullanıcılar
451,038
Son üye
teknoinfo

Yeni konular

Geri
Üst