XLPE izolenin altındaki ve üstündeki kısım yarıiletken tabakadır. üstteki kısımı kazırken fazla derine indiğimizde XLPE izoleden de kazımış oluruz. O zamanda kablonun izolesi zayıflayacağı için kablo başlığının zaman içinde patlama riski olur.
Bu sıyırma mesafesi markadan markaya ve tipine (harici-dahili) göre değişir. Ek mufu veya kablo başlığı kutusundan çıkan kullanım kılavuzuna uygun yapılması en iyisidir.
Ek veya başlık temiz bir ortamda yapılmalı.
Talimmatlara uyulmalı.
Isı büzüşmelide bir noktaya sabit olarak ısı verilmeli (gezdirilerek büzüştürme yapılmalı)
Kod: YXC7V-R, 2XSY, CU-XLPE-SC-PVC (YE3SV): R: Örgülü rijit iletken
Standartlar:TSEK, VDE 0273, IEC 60502, BS 6622.
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 90°C, Maximum kısa devre sıcaklığı: 250°C (max:5s. süreli), Anma gerilimi: 20/35 kV.
Kullanıldığı yerler: Dielektrik kayıpları düşük olan bu kablolar ani yük değişikliğinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinde kablo kanallarında, toprak altında ve hariçte kullanılır
Yapısı:
1. Çok telli bakır iletken.
2. İç yarı iletken tabaka
3. XLPE izole
4. Dış yarı iletken tabaka
5. Yarı iletken bant
6. Bakır
Ekran
7. Koruma bandı
8. PVC dış kılıf