Sn.Kapris 61, yazdıklarınızı okudum. Evet haklısınız. Güç devresinde bağlantı hatası olmadığı kesin. Olsa, o kadar süre çalışmazdı zaten...Geriye kontrol devresine bakmak kalıyor..Termistör ve/veya şamandıra uçları nerey bağlı, doğru mu bağlı..Bir sonra ki pompanın sıhhati için bu sorulara cevap aramak faydalı olur...
Benim de tahminim, susuz kalması ile birlikte yandığı yönünde..37 KW ciddi bir güç ve gözden ırakta yerin derinliklerinde çalıştırıyorsunuz..Umarım kumanda panosu, orijinal pompa firmasının panosudur ve yeterli koruma düzenleriyle donatılmıştır..Değil ise, bu pompanın da Sn. Öksüzçocuk tarafından cenaze namazının kılması muhtemeldir..
Tek tek ölçtünüz mü, tek bir sargı mı gövdeye veriyor, üçü birden mi.Tek sargı ise ucuza ve hızlı sardırabilirsiniz..
Son olarak, doğru ve düzgün bir termistör/şamandıra koruma tertibatı bağlı da olsa, bazen pompalar yine de yanar.Saygılar
Ekleme :
Ayrıca pompa panosu açık alanda, güneş altında mı, yol verme şekli nedir? Direkt kalkışlı olma ihtimali yüksek, direkt kalkışlı ise mutlaka belirtin lütfen...Pompa çalıştığında diğer yüklerde dalgalanma oluyor mu? Kumanda gerilimi 220 V ve nötrü şebeke panosundan oraya taşıyorsanız bunu belirtin...Bunun yerine, yağ ile izole edilmiş kontaktörün içindeki trafodan kendi kumanda gerilimini üreten sistemi şiddetli tavsiye ederim..
Sizin ki ile akraba 22 KW bir pompa ile zamanında ben de çok uğraşmıştım