37 kw motora 50 mt de kaçlık kablo çekilmelidir

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar o çekse bu çekseyle iş yapılmaz formuller belli yerine koyup hesap yapacaksınız

%e=0,0124xLxP/S %e<3 işlemenizde kendi trafonuz varsa %e<8 çıkan sonuç olmalıdır .
????? formülde yerine KOYUP koyamamak meslekle ilgisi yok sanırım he?
 
Sorun değil . Ayrıca 93 yılından beri elektrik işindeyim ;
yani anlayacağınız çekirdekten elektrikçiyim. lisans mezuniyetimide yabana atmayınız zira Ziraat Mühendisliği multi disipliner bir mühendislik dalıdır. incelerseniz makinecilerden , inşaatçılardan, haritacı ve hatta matemetikçilerden az sayılmaz dilerseniz bir transkript paylaşayım ders içeriklerine bakarsınız
 