Chiller - kapali cevrim - su dongusu icin kullandigimiz 5 adet 37kw pompanin 2 tanesi, yildizdan ucgene gecerken termik attiriyor. Termikte kivilcimi gorebiliyorum.
Pompalari yildiz-ucgen suruyoruz. kablo 2x(5x25)...pano ile pompalar arasi yaklasik 15 metre...yildizdan ucgene gecis suresi 6sn.
Pompalarin tamami ayni sekilde bagli. Panodan pompalara giden kablolari klemensten cikariyorum, kablolar ayrikken start veriyorum, normal calisiyor, panoda problem yok. besleme kablolarini olcuyorum, kisa devremi var acaba diye, hersey normal.
pompanin onu kapalimidir, tikali olabilirmi acaba diye actik, orasida normal.
Desteginize, tecrubelerinize ihtiyacim var........