Merhaba konu arap saçına döndü acıklık getireyim getireyim.
1-Arkadaşların söylediği 700 metre de %3 düşüş payı içerisinde 3x2,5mm2 kablo ile iki kabloyu paralel yaparak kesit artırımı yapılmaktadır örnek sarı -siyah ortak faz mavi -nötür şeklinde. Dikkat edilmesi gereken max güç 250w dır onun üzerinde yük bağlanmamalıdır.
2-Arkadaşların söylediği 700 metre de %3 düşüş payı içerisinde 3x4mm2 kablo ile iki kabloyu paralel yaparak kesit artırımı yapılmaktadır örnek sarı -siyah ortak faz mavi nötür şeklinde.Dikkat edilmesi gereken max güç 450w dır onun üzerinde yük bağlanmamalıdır.
3-Arkadaşların söylediği 700 metreyi %3 düşüş payı içerisinde 2x6 mm2 kablo ile 300 watt güç de bir cihazı çalıştıra bilirsiniz.
4- Voltaj yükselterek kesit sorununu çözebilirsiniz kablo başına bir adet yükseltiçi transformatör kablosununa bir adet düşürüçü transformatör ile sorun cözülür güç miktarı az olduğu için voltaj 400-500 volt seviyesine olsa yeter.
5 - Normal bir kullanım için kablo çekileçek ise en az örnek 3 kw bir yük bağlanacak ise en az 50 mm2 olmalıdır %3 düşüş payında kullan bilmek için.

Her şekilde kablo fiyatı biraz tuzlu olacak.istediğiniz güç miktarı düşük olduğu için güneş enerjili sistemler baka bilirsiniz.
Not: panellerin temizliğini yapaçaka bir var ise güneş düşünün yoksa düşünmeyin yoğun kar yağan yerlerde veya aşırı tozlu yerlerde yeterli verimi almazsınız akünün ömründen yersiniz.
 
ustalar akıntıya kürek çekiyor olmayasınız diye söylüyorum, konu sahibi 20 ekimden beri offline haberiniz olsun. ama gırgır muhabbet için devam derseniz, siz bilirsiniz.
 
gavur değil bizmkilerde %1.5 kullanıyor 220v tun %1.5 i 3.3 v yapıyor bu gerlmin üzerinde gerilim düşümü varsa bir üst kesit seçilir
 
3*2.5 TTR Çek gtsin hiç bir şey olmaz 2.5 mm2'lik iletken 27a taşır hiçde bişi olmaz 1 km bile değil işine gücüne bak allahım kolaylık versin.240w 220v yaklaşık 1a çeker kabloyada sistem gayet güzel çalışır ustam

hiçde değl çek kablonu işine bak kardeş herkesi her söylediğine bakmahesap kitap ortada
kabloyu 6mm2 çekmelsnz gerlm düşümüne uygun

gavur değil bizmkilerde %1.5 kullanıyor 220v tun %1.5 i 3.3 v yapıyor bu gerlmin üzerinde gerilim düşümü varsa bir üst kesit seçilir

gazlı meşrubat mı çalkalıyorsunuz kesit hesabı mı yapıyorsunuz?
 