NASSA
Üye
- Katılım
- 29 Eki 2008
- Mesajlar
- 122
- Puanları
- 1
Arkadaşlar merhaba..
uzunca bir zamandır forumu takip etmeme rağmen, bu ilk mesajımdır..kısmet bugüneymiş
soruma geçecek olursam..;
http://ledcalc.com/ sitesinde girmiş olduğum bilgiler aşağıdaki resimde görünmektedir..
limiti 30 olarak sınırlanmış led adetlerini 390 adet olarak kullanmak istiyorum..
bu 390 adet led, resimdeki gibi 13 adedi birbirine paralel olarak bağlayacağım.. 30x13=390
beslme olarak Dc 12V 3A adaptör kullanacağım..
sizce bu adaptör bana yetermi? ve toplam 220V tan kaç W güç geçeceğim..
benim yaptığım hesaba göre
0.175 x 13 = 2.265A
2.275A x 12V = 27.3W
sizce bu hesap doğrumu? doğru veya yanlış isede bunu şebekeden 15W çekebilmem mümkünmü?Nasıl?
Hepinze şimdiden teşekkürler..
uzunca bir zamandır forumu takip etmeme rağmen, bu ilk mesajımdır..kısmet bugüneymiş
soruma geçecek olursam..;
http://ledcalc.com/ sitesinde girmiş olduğum bilgiler aşağıdaki resimde görünmektedir..
limiti 30 olarak sınırlanmış led adetlerini 390 adet olarak kullanmak istiyorum..
bu 390 adet led, resimdeki gibi 13 adedi birbirine paralel olarak bağlayacağım.. 30x13=390
beslme olarak Dc 12V 3A adaptör kullanacağım..
sizce bu adaptör bana yetermi? ve toplam 220V tan kaç W güç geçeceğim..
benim yaptığım hesaba göre
0.175 x 13 = 2.265A
2.275A x 12V = 27.3W
sizce bu hesap doğrumu? doğru veya yanlış isede bunu şebekeden 15W çekebilmem mümkünmü?Nasıl?