3kva bir ups kamera sistemini ne kadar çalıştırır?

ruhibey

Üye
Katılım
31 May 2024
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
27
İyi günler
Kamera sistemim için bir ups alıcam fakat ne kadar çalışıcağını ve bunun nasıl hesaplaıcağını bilmiyorum.
Rica etsem bu özelliklerdeki bir sistemin kaç saat çalışıcağını bana söyleyebilirmisiniz.

Kayıt cihazı : 48 VDC, 2.5 A
Kamera başı (8 kamera var) : 36 V to 57 V, 0.25 A to 0.16 A, max. 9 W
Bu sistem 3kva bir ups le ne kadar sürece çalışır?
Cevaplarsanız sevinirim.
 
İyi günler
Kamera sistemim için bir ups alıcam fakat ne kadar çalışıcağını ve bunun nasıl hesaplaıcağını bilmiyorum.
Rica etsem bu özelliklerdeki bir sistemin kaç saat çalışıcağını bana söyleyebilirmisiniz.

Kayıt cihazı : 48 VDC, 2.5 A = 150W
Kamera başı (8 kamera var) : 36 V to 57 V, 0.25 A to 0.16 A, max. 9 W= 100W
Bu sistem 3kva bir ups le ne kadar sürece çalışır?
Cevaplarsanız sevinirim.
En Kaba haliyle : 150+100= 250 W tolerans 300w , W ile VA yine kabaca 300VA yazıp ; 3kVA/300 = 10 saat çok , çok kabaca .
*( Yine toleranslı düşünelim 8 saat )
* UPS nin voltaj değeri ile , sistemin voltajı eşit olacağını varsayarak. kaba bir hesaplama.
 
Son düzenleme:
Hesaplama da yanlış var.Adaptörlerin output değeri üzerinden değil input değeri üzerinden hesaplama yapılıcak.

Satın alınıcak UPS AC cıkışa sahip olacak diye tahmin ediyorum 3kva yazdığınıza göre.

Bahsettiğiniz cihazların 220V üzerinden kaç amper çektiklerini yazın lütfen.

3kva upslerde ortlama 6 tane 12v 7ah akü olur.bu da tahmini en iyi şsrtlarda 30 dk besler
 