Pardon 4 kW diyecektim3kw motor yıldız ucgen calsıtırılmaz etiket degeri uyugunmu buna
Rotor sincap kafesli olanlar olur diye biliyorum4 kw da olmaz
O zaman 4 kW’a kadar olan motorlara yıldız yol verilir ve yıldız olarak çalışmaya devam eder doğru mudur? Peki kontaktör trifaze Sigorta termik röle amper değerlerini nasıl belirleyeceğim?4 kw. a kadar olan motorlara yıldız yol verılır. Klemen kutusundakı baglatı buna göredır. Daha yukarısı olanlara yıldız/ucgen yol verılır. Ancak bu 4 kw. cok cok önce sebekelerın yeterıs, küçük oldugu yıllarda alınmıs bır karardır. Bu gün şebekelr daha güçlü oldugundan bunun uzerındekı motorlarada dırekt yol vermeler olabılmektedır, bu özel bır durumdur.
Siz, panonuzu dırekt yol verecek şekılde dızayn edınız, kuyudan su cekme, hıdrofor vs gıbı özellıklerı varsa yardımcı ekıpmanları unutma.
Küçük güçlü motorların klemens köprüsünü sökersek yıldız üçgen yol verirsek sıkıntı olurmu4 kw. a kadar olan motorlara yıldız yol verılır. Klemen kutusundakı baglatı buna göredır. Daha yukarısı olanlara yıldız/ucgen yol verılır. Ancak bu 4 kw. cok cok önce sebekelerın yeterıs, küçük oldugu yıllarda alınmıs bır karardır. Bu gün şebekelr daha güçlü oldugundan bunun uzerındekı motorlarada dırekt yol vermeler olabılmektedır, bu özel bır durumdur.
Siz, panonuzu dırekt yol verecek şekılde dızayn edınız, kuyudan su cekme, hıdrofor vs gıbı özellıklerı varsa yardımcı ekıpmanları unutma.