herkese merhaba ...3kw dalgıç motor için termik ayar sahası nasıl olur markadan markaya değişir mi.forumlarda hep yıldız üçgen için bahis var.nominal akım la belli bir katsayı çarpılıyor . 3kw için ne önerirsiniz. teşekkür ederim....
 
3kw motor 5,2 A akım ceker termik ayar sahası içinde 4-6 A termik kullanıp 5 A ayarlarsan hiç problem olmaz.3kw motoru zaten yıldız üçgeni diye bir şey olmaz direk yol verme olarak çalışır. markadan markaya akım değerleri 380v 50 hz için değişmez
 
3 kw maxsimum 6 amper çeker 4-6 amper termik işini görür 5 kw sonraki motorlara yıldız üçgen yol verilir motorun akımını ampermetreyle ölç termik ayarını yap 3 amper çekiyosa 4 ampere ayarlarsın
 